开盘鉴定做几次
qaz666
qaz666 Lv.11
2011年06月15日 23:26:45
来自于建筑施工
只看楼主

一个单位工程的混凝土开盘鉴定是每层都做?还是一种强度只做一次.比如C25做一次就可以,以后该单位工程其他楼层有用C25的都不用做了,如果有C30或者C20的还要另外做一次?是吗?是做内业用.另外砂浆要做开盘鉴定吗?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-6-15 23:28 编辑 ]

一个单位工程的混凝土开盘鉴定是每层都做?还是一种强度只做一次.比如C25做一次就可以,以后该单位工程其他楼层有用C25的都不用做了,如果有C30或者C20的还要另外做一次?是吗?是做内业用.另外砂浆要做开盘鉴定吗?

[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-6-15 23:28 编辑 ]
免费打赏
天三
2011年06月16日 08:04:50
2楼
你可能是自拌混凝土,混凝土配合比各种原材料检验数量标准,沙、石每个批次600吨,水泥400吨,达到以上标准均重新化验。
回复
shijun_wang
2011年06月16日 08:13:58
3楼
开盘鉴定,每次开盘都要做的。
回复
jianzhufdm
2011年06月16日 10:02:22
4楼
只要不是一批混凝土,无论是商混还是自己搅拌的都要做开盘鉴定的,开盘鉴定是对你使用的混凝土进行了解的资料,没有开盘谁知道是不是合格的,添加剂是否存在问题。
回复
lzlshaw
2011年06月16日 10:54:54
5楼
可以看看施工检测的书,里面有规定的
回复
yidijingling
2011年06月16日 12:16:21
6楼
每个标号做一次开盘鉴定,砂浆也是要做。
回复
hubewangtao
2011年06月16日 15:06:23
7楼
希望资料不错~,感谢楼主了
回复
impact1206
2011年06月16日 19:52:04
8楼
好像每次开盘都是要搞的,,呵呵,去 查查规范啊,规范上什么都有的,呵呵,好好学习规范阿华
回复
kalbxx
2011年06月16日 20:13:43
9楼
开盘鉴定 学习中
回复
lichbi401
2011年06月16日 21:24:29
10楼
每张设计配合比做一次,检验配合比设计是否符合施工要求。