急!!!气压罐稳压供水。
mapengtao116
2006年05月15日 09:17:18
只看楼主

现厂区消防无高位水箱,采用气压罐维持消防初期水量,原有气压罐容积太小,是否可以增加一气压罐?泵房位置有限,如新增加气压罐则距原有气压罐距离较远,是否还能正常运行。望高手指点。

现厂区消防无高位水箱,采用气压罐维持消防初期水量,原有气压罐容积太小,是否可以增加一气压罐?泵房位置有限,如新增加气压罐则距原有气压罐距离较远,是否还能正常运行。望高手指点。
免费打赏
wangjitang
2006年05月16日 14:22:00
2楼
最好是直接换成一大的,当然,从成本上考虑就不划算了,新增加气压罐则距原有气压罐距离较远不会影响系统正常运行,缺点是太难看了点撒。(以后有气压罐的需要可以找我,我公司是意大利AQUSYSTEM气压罐中国总代理0755-26583090汪继堂)括号内为广告内容 :)~~~~~
回复
jianyh
2006年05月16日 16:16:54
3楼
可以的。不过不好管理。
我也菜鸟!
回复
lhy.2003
2006年05月16日 16:35:11
4楼
请问你的气压罐容积是怎么确定的?是储存10分钟的室内消防水量吗?
回复
zhju1984
2007年08月25日 09:24:22
5楼
大家都搞错了!所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).自己的一点看法,希望大家多指点.
回复
roverpump
2007年08月26日 07:31:54
6楼

在上海,有稳高压系统,这样是可以的.但在有些地区,气压罐替代高位水箱,一定要满足储存10分钟的室内消防水量.
回复
zzwxf1986
2008年08月20日 10:18:02
7楼
大家都搞错了!所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).自己的一点看法,希望大家多指点.
回复
zzwxf1986
2008年08月20日 10:20:40
8楼
大家都搞错了!所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).自己的一点看法,希望大家多指点.
回复
小男188
2008年08月20日 10:29:00
9楼
 这样的气压罐体积很大的,很难找到,如果按12立方水算的话
气压罐体积是60立方啊
回复
lvxiufen168
2009年06月06日 13:02:43
10楼
大家都搞错了!所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.
回复
xueying104
2009年06月12日 11:02:41
11楼
代替消防水箱的按罐体的总容积算
回复

相关推荐

APP内打开