关于线间负荷的控制问题
白头翁
白头翁 Lv.11
2011年06月15日 16:30:47
只看楼主

请教各位同仁,单相380V的负荷的控制开关应采用什么样的断路器?我的意思是普通的2P断路器可以用吗?谢谢!

请教各位同仁,单相380V的负荷的控制开关应采用什么样的断路器?我的意思是普通的2P断路器可以用吗?谢谢!
白头翁
2011年06月15日 16:39:10
2楼
我看到现实中经常的做法是,很多单相380V的控制开关都是用的3P开关,即从中接出2相,本人觉得这种做法不妥,之前也没接触过单相380V的控制问题,直接用普通的2P开关行否,不知有没有特殊要求,特此请教。
回复
hero_2008
2011年06月15日 22:35:59
3楼
应该是两相380吧?两相380用2P控制即可。
回复
白头翁
2011年06月16日 08:45:17
4楼
谢谢区管的解答,只是目前市面上的2P开关都是额定电压220V的接相线和零线的,现在同时进两相线,开关的额定电压及绝缘电压可否满足呢?另,如要求做漏电保护时,比如电焊机,如果用现有的2P漏电断路器能否起到保护作用?请各位不吝赐教!
回复
hero_2008
2011年06月17日 16:21:14
5楼
1P和1P+N的额定电压是230V。
2P以上的都是400V了。
2P空开加漏保当然可以对电焊机起到保护作用。
回复
白头翁
2011年06月18日 08:33:45
6楼
谢谢区管指教,以前一直以为没有可用于两相380V回路的漏电断路器,现在明白了
回复

相关推荐

APP内打开