地点:银行营业网点系统:TN-S系统起因:防雷巡检描述:该营业网点有一台3KVA的UPS一台,在UPS输入端并联了一台避雷器,在UPS输出端串联了一台避雷器问题:UPS外壳对地230V,N线对PE线230V,PE线对人体有电压230多V,UPS输入端避雷器前端空开合上后,有磁磁的声音,大约30秒后跳闸。按防雷规范要求,在UPS处(该网点对UPS进行了移位)的房间里,做了等电位,并对UPS外壳进行了等电位联结,并保证了防雷器的安装正确。安装完成后,空开30秒后依然断开。现在测得UPS对人体、N线对PE线、PE对人体电压等为80多V。求判断、解决方法?
系统:TN-S系统
起因:防雷巡检
描述:该营业网点有一台3KVA的UPS一台,在UPS输入端并联了一台避雷器,在UPS输出端串联了一台避雷器
问题:
UPS外壳对地230V,N线对PE线230V,PE线对人体有电压230多V,UPS输入端避雷器前端空开合上后,有磁磁的声音,大约30秒后跳闸。按防雷规范要求,在UPS处(该网点对UPS进行了移位)的房间里,做了等电位,并对UPS外壳进行了等电位联结,并保证了防雷器的安装正确。安装完成后,空开30秒后依然断开。现在测得UPS对人体、N线对PE线、PE对人体电压等为80多V。求判断、解决方法?
我推测,是否零地短路了?
是否相线与地短路了?