【求助】PE线对人体有电压?
踏雪
踏雪 Lv.9
2011年06月15日 15:44:19
只看楼主

地点:银行营业网点系统:TN-S系统起因:防雷巡检描述:该营业网点有一台3KVA的UPS一台,在UPS输入端并联了一台避雷器,在UPS输出端串联了一台避雷器问题:UPS外壳对地230V,N线对PE线230V,PE线对人体有电压230多V,UPS输入端避雷器前端空开合上后,有磁磁的声音,大约30秒后跳闸。按防雷规范要求,在UPS处(该网点对UPS进行了移位)的房间里,做了等电位,并对UPS外壳进行了等电位联结,并保证了防雷器的安装正确。安装完成后,空开30秒后依然断开。现在测得UPS对人体、N线对PE线、PE对人体电压等为80多V。求判断、解决方法?

地点:银行营业网点
系统:TN-S系统
起因:防雷巡检
描述:该营业网点有一台3KVA的UPS一台,在UPS输入端并联了一台避雷器,在UPS输出端串联了一台避雷器
问题:
UPS外壳对地230V,N线对PE线230V,PE线对人体有电压230多V,UPS输入端避雷器前端空开合上后,有磁磁的声音,大约30秒后跳闸。按防雷规范要求,在UPS处(该网点对UPS进行了移位)的房间里,做了等电位,并对UPS外壳进行了等电位联结,并保证了防雷器的安装正确。安装完成后,空开30秒后依然断开。现在测得UPS对人体、N线对PE线、PE对人体电压等为80多V。求判断、解决方法?

我推测,是否零地短路了?
是否相线与地短路了?
免费打赏
lingxuct
2011年06月15日 16:04:59
2楼
楼主所说的“地”和“PE线”是从哪引入的,有没有可靠的接地装置?
回复
踏雪
2011年06月15日 16:52:05
3楼
我们防雷单独做的地,房间内的等电位也与接地进行了等电位联结
回复
lh900
2011年06月15日 17:38:34
4楼
我感觉是不是出线端的等电位没做好,检查检查
回复
踏雪
2011年06月15日 18:19:58
5楼
地线带电
等电位排上有电啊。。。
回复
ahqs1980
2011年06月15日 19:16:57
6楼
防雷和等电位不是一体的接地啊?
回复
踏雪
2011年06月16日 14:35:25
7楼
是连到一起的
回复
boeing_s
2011年06月16日 15:46:28
8楼
如果是零地短,你就量不出零地电压了
我觉得先看看你那避雷器是不是已经失效成为一个短路点了,当然这个电阻会比较大,不是个金属性短路。如果把避雷器前的空开断开还有那么高零地电压,那就检查UPS的输入和输出,L,N,PE有没有相互之间接反的
回复
boeing_s
2011年06月16日 15:47:38
9楼
和等电位做得好不好没有关系,哪怕等电位不做,正常的线路里也不会有那么高的零地电位
回复
lw07013351545
2011年06月16日 16:25:41
10楼

你的等电位是怎么做的?所谓等电位说是该区域内的PE线,设备外壳以及所有外部可导电体均是同一电位,你怎么还能测到它们之间的电压呢?莫明其妙!
回复
踏雪
2011年06月16日 21:18:15
11楼
无论怎样 反正是PE线上有电
回复