看书!《电工基础》上就有,太简单的话题,不想多说,书是最好的老师!
回复
3楼
不想看书的话,电表的壳子上就有。
回复
4楼
表盖上就有
回复
5楼
晕!找个初级电工帮你接吧.
回复
6楼
如果没有表盖的话,随便接就可以了,只要把三相电流接到电流端子上,把电压接到电压端子上就可以了
如果你是设计院的话,画出电压电流都接入电表就可以了,具体施工时干活的人会接的
回复
7楼
实际操作经验有待加强!
回复
8楼
电度表有直接接入和带互感器接入两种接法,接线时必须区分好电源的相线、零线及相序;还必须区分好互感器初次级线圈的同名端正确连接。否则会导致电度表慢走或倒走等计量误差及短路事故。
接线的正误,可以用如下快速检查法判别:当负载在正常状态下,先测记下铝盘在X分钟内的转数n1,再把相应的电压元件的电源断开,并测记此时铝盘在X分钟内的转数n2,对比n1和n2的值则可判定接线的正误。当电度表接线正确时,对三相三线有功电度表,若断开B相电压后,电度表慢走一半,即n2的转数比n1减小一半;对三相三线无功电度表,先测定三相电源相序后,若断开C相电压,电度表n2的转数比n1减小一半;对三相四线有功电度表,若依次断开每一驱动元件电压,则n2转数分别为n1的1/3。
接线不正确导致的计量误差,可以用修正系数来更正,即W=KW′式中W′为电度表计量电度数,K为修正系数,W为实际电度数。
以三相三线有功电度表为例,当断开B相电压时,线电压UAc加在两电压元件上,每一元件承受的电压为1/2UAc,则测量的功率变为:
P=1/2UAcIACOS(30°-φ)+
1/2UAcIcCOS(30+φ)
=UICOSφ
很明显,此时电度表的读数为实际电度数的一半,要更正计量误差,修正系数应为2,同理可测算出不同接线错误下的修正系数如下表,依据修正系数就能更正计量误差了。
回复
9楼
三相四线制电表
1、2、3端子,A,电流(互感端)、电压、零线
4、5、6端子,B,电流(互感端)、电压、零线
7、8、9端子,C,电流(互感端)、电压、零线
10端子公共零线。图就是楼上哪个哈
回复