关于高位水箱和稳压泵之间的关系
dhbin2006
dhbin2006 Lv.2
2006年05月14日 20:14:30
只看楼主

问题一:高位水箱的水是给喷淋系统的,还是给消火栓的? 问题二:稳压崩是如何工作的?

问题一:高位水箱的水是给喷淋系统的,还是给消火栓的?
问题二:稳压崩是如何工作的?
ah-wangjun
2006年05月14日 23:39:13
2楼
老弟,还是找本教科书好好看看吧,你的问题的确有点让我发晕。
回复
marlboro777
2006年05月15日 09:24:28
3楼
这个是不是应该叫“王顾左右而言它”呢?
不过确实不知道从何说起
回复
ratsluos
2006年09月12日 13:59:11
4楼
高位水箱不就是10min的消防用水量么?消火栓和喷淋都包括的。另见《措施》P202。

稳压泵有一个启泵压力、一个停泵压力、还有一个停泵启主泵的压力。
管网渗漏导致压力下降,下降到启泵压力稳压泵就启动,使管网压力恢复到正常压力,即稳压泵停泵压力。
当火灾发生,消火栓或喷头喷水,管网压力下降到启泵压力,稳压泵启动;压力继续下降至主泵启动压力,则稳压泵停泵启动主泵。

各位前辈,不知道我说得对伐?
回复
saerka_rock
2006年09月12日 15:40:25
5楼
如果控制由自己设计院控制专业做,正如楼上所说,如果控制柜什么的都是厂家自带的,由于消防泵厂家和稳压设备厂家往往不是一个厂家,稳压设备厂家不一定会做主泵启动的压力控制,这个时候是稳压跟消防主泵单独做自己的压力启动控制的。
回复

相关推荐

APP内打开