我做的空调车间,没有吊顶,但是在车间上面的空调水管道这几天突然结露了,同样区域有四台空调机大约分四个区域,开空调的区域管道结露,不开空调的区域管道不结露,不知道什么原因,开空调的区域温度20度,不开的区域温度25度,谢谢指点
我做的空调车间,没有吊顶,但是在车间上面的空调水管道这几天突然结露了,同样区域有四台空调机大约分四个区域,开空调的区域管道结露,不开空调的区域管道不结露,不知道什么原因,开空调的区域温度20度,不开的区域温度25度,谢谢指点
2楼
供水温度太低了,保温层厚度不够,房间湿度过大都有可能。可以减小供水,增加保温后度,或者提高空调区温度,采取一个办法试试看。建议提高空调区温度
回复
3楼
回复
4楼
供水温度太低了,保温层厚度不够,房间湿度过大都有可能。可以减小供水,增加保温后度,或者提高空调区温度,采取一个办法试试看。建议提高空调区温度
回复
5楼
保温厚度不够,应按规范上的规定选取合适保温厚度。
回复
6楼
供水温度太低了,保温层厚度不够,房间湿度过大都有可能。可以减小供水,增加保温厚度,或者提高空调区温度,采取一个办法试试看。建议提高空调区温度
回复
7楼
保温厚度不够!
回复
8楼
主要还是保温的问题。
回复
9楼
增加保温层的厚度呀
回复
10楼
保温的确很很重要。
回复
11楼
楼主你在那个地区?
不开空调的区域不结露,那么你的空调水管路阀门是关闭还是开启状态?
你的空调水管管径多大?保温材料是什么?厚度是多少?
确定以上的几个问题点后再看看其他的吧!因为你说是这几天突然才结露的,所以不应该是保温层不够厚的原因
回复