保温结露问题
qxcqumin2005
2011年06月14日 22:26:48
来自于中央空调
只看楼主

我做的空调车间,没有吊顶,但是在车间上面的空调水管道这几天突然结露了,同样区域有四台空调机大约分四个区域,开空调的区域管道结露,不开空调的区域管道不结露,不知道什么原因,开空调的区域温度20度,不开的区域温度25度,谢谢指点

我做的空调车间,没有吊顶,但是在车间上面的空调水管道这几天突然结露了,同样区域有四台空调机大约分四个区域,开空调的区域管道结露,不开空调的区域管道不结露,不知道什么原因,开空调的区域温度20度,不开的区域温度25度,谢谢指点
免费打赏
chenjue1986
2011年06月15日 09:06:38
2楼
供水温度太低了,保温层厚度不够,房间湿度过大都有可能。可以减小供水,增加保温后度,或者提高空调区温度,采取一个办法试试看。建议提高空调区温度
回复
whw3000
2011年06月15日 10:26:31
3楼
回复
lijunting1104
2011年06月15日 10:39:59
4楼
供水温度太低了,保温层厚度不够,房间湿度过大都有可能。可以减小供水,增加保温后度,或者提高空调区温度,采取一个办法试试看。建议提高空调区温度
回复
zhaowenliangde
2011年06月15日 11:39:44
5楼
保温厚度不够,应按规范上的规定选取合适保温厚度。
回复
gangly123
2011年06月15日 14:21:12
6楼
供水温度太低了,保温层厚度不够,房间湿度过大都有可能。可以减小供水,增加保温厚度,或者提高空调区温度,采取一个办法试试看。建议提高空调区温度
回复
zhangyiwen1980
2011年06月15日 14:36:26
7楼
保温厚度不够!
回复
jaximy
2011年06月15日 15:54:45
8楼
主要还是保温的问题。
回复
boytoman1
2011年06月15日 16:30:17
9楼
增加保温层的厚度呀
回复
no7sam
2011年06月15日 16:58:20
10楼
保温的确很很重要。
回复
dawenqing
2011年06月15日 17:41:00
11楼
楼主你在那个地区?
不开空调的区域不结露,那么你的空调水管路阀门是关闭还是开启状态?
你的空调水管管径多大?保温材料是什么?厚度是多少?
确定以上的几个问题点后再看看其他的吧!因为你说是这几天突然才结露的,所以不应该是保温层不够厚的原因
回复