求解计算过程,请指教,答案为B,谢谢!!!!!!!!!
求解计算过程,请指教,答案为B,谢谢!!!!!!!!!
2楼
土壤夏季放热量为12600(1+1/4.5)=15400KWH,土壤冬季吸热量为17500(1-1/4.2)=13333KWH,不平衡率为2(15400-13333)/(15400+13333)=0.14。
[
本帖最后由 huangcheng 于 2011-6-15 13:30 编辑 ]
回复
3楼
楼上高手,你是否已经考试通过了,能否解释一下:
1)(1+1/4.5)和(1-1/4.2)的含义?
2)不平衡率计算的含义,为什么要乘2?
谢谢
回复
4楼
这个是地源热泵放热量,排热量计算的公式
做地源热泵最基本的……
回复
5楼
不好意思,去年考试专业知识为119分,专业案例为64分,差1分没过,今年要继续努力。第一个问题楼上已经回答了,第二个问题不是因为分子要乘以2,而是分母要除以2,因为以冬夏的平均值计算。
回复
6楼
1)分母*2的话,答案就不同了!
2)(1+1/4.5)和(1-1/4.2)的公式我在《地源热泵系统工程技术规范》查到了,
但是不平衡公式没查到!
回复
7楼
不平衡率是没有现成公式的,就是差值除以平均值。
回复