规范要求,当梁宽>400且一层内的纵向受压筋多于3根,应设置复合箍筋.对如一根梁宽400设置四肢箍,对箍筋放置问题有疑惑?现场施工单位问我,是按大箍套小箍做还是按等距东西箍做.经查阅03G101也没有做出特殊交待,在混凝土结构构造手册第123页,表3.3.3指出箍筋的肢距宽度,是等距了,个人理解是采用了东本箍做法。但从大部分施工现场了解,基本上全是大套小箍。从设计角度出发,只要一截面,满足设计要求的肢数就可以了
现场施工单位问我,是按大箍套小箍做还是按等距东西箍做.
经查阅03G101也没有做出特殊交待,在混凝土结构构造手册第123页,表3.3.3指出箍筋的肢距宽度,是等距了,个人理解是采用了东本箍做法。但从大部分施工现场了解,基本上全是大套小箍。
从设计角度出发,只要一截面,满足设计要求的肢数就可以了
我个人理解是可行,不知大家是怎么考虑的
谢谢