请问下手术室,高效过滤器安装在空调机房,能行吗?百级的

请问下手术室,高效过滤器安装在空调机房,能行吗?百级的
免费打赏
bei30660040
2011年06月15日 13:47:38
2楼
一般情况下,千级和万级的安装位置为送风天花静压箱与风管之间,百级的在送风天花平铺。
回复
zhaowenliangde
2011年06月15日 15:35:41
3楼
什么系统配什么过滤器,不同的过滤器的阻力是不同的,高阻力的过滤器装在低阻力的系统上不行,同样低阻力的过滤器装在高阻力系统上也不行。
回复
liujunjian2010
2011年06月15日 16:40:42
4楼
装在空调机房一般距离手术室还有一段距离,在风流动的过程中又会造成微粒数加大,高效过滤的意义何在?
回复
wuyinghua.123
2011年06月16日 18:27:57
5楼
很久没来了,这个问题没做过,学习下
回复
bgg_su
2011年06月20日 12:41:05
6楼
这个能行么?高效过滤装机房了,不考虑后面风管的接缝问题?只要风管处于振动,你手术室肯定做不上百级的。
而且就算可以,你的自净时间都会比一般做法长,并且有可能不符规范。
回复
powin01
2011年06月20日 13:45:50
7楼
基本可以肯定不行,都要安装在接近送风口,而且手术室一般都要加层流罩的。
回复
yp13580762006
2011年06月22日 08:27:28
8楼
高效装机房确实不行,100级这么高要求高效过滤器的通风面积可不小啊
回复
zxiaowuz
2011年06月22日 20:04:22
9楼
高效过滤器装在出风口处。
回复
020he
2011年06月27日 09:42:29
10楼
百级要满布吧,你怎么可能装在机房里
回复
zht2004
2011年07月01日 17:30:39
11楼
采取技术措施,对于百级而言,是有难度的。
最好别吃螃蟹,手术室关乎人的健康,不要省钱。
这样的系统做万级没有任何问题,电子工业较常用。