关于漏电断路器问题
whq9317
whq9317 Lv.4
2011年06月14日 14:24:40
来自于断路器
只看楼主

请教各位专家: 我经手的一个项目,配电系统图中标注插座回路断路器为DPN Vigi 20A/2P,个人认为标注不规范:DPN开关是指一根相线加一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),中性线极(在断路器上有标识N)不分断。而2P是指你所接的不管是一根相线加一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开),正确的标注应为DPN vigi 20A。但设计人员认为我太较真儿,请大家帮我分析一下。

请教各位专家:
我经手的一个项目,配电系统图中标注插座回路断路器为DPN Vigi 20A/2P,个人认为标注不规范:DPN开关是指一根相线加一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),中性线极(在断路器上有标识N)不分断。而2P是指你所接的不管是一根相线加一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开),正确的标注应为DPN vigi 20A。但设计人员认为我太较真儿,请大家帮我分析一下。
免费打赏
rk5707
2011年08月12日 08:45:10
12楼

楼主你的标注也不对啊!
设计院再给开关加上漏电电流就完全对了!
欢迎加入电气交流群169342340
回复
zzw126987
2011年08月15日 14:11:58
13楼
我查了下 DPN的极数 都是1P+N的 所以就这一种,不会选择的时候有问题的
回复
xiaoqiaolu
2011年08月20日 06:13:17
14楼
学习一下。。
回复
ybqlml
2011年08月25日 14:56:39
15楼
受教了,学习了,想起了~
回复
baoguowei
2011年08月25日 17:09:38
16楼
认真关注,努力学习
回复
qazxqaz
2011年12月02日 15:24:02
17楼
DPN指的就是1P+N,所以DPN Vigi 20A后面不要在标2p了
回复
我爱喝绿茶
2011年12月05日 19:22:40
18楼
也来学习学习。。。
回复
aries9705
2011年12月05日 23:26:59
19楼
支持你,应该标注1P+N
回复