低压断路器下桩进线的处理方式
byecar
byecar Lv.10
2006年05月13日 23:32:23
来自于断路器
只看楼主

低压断路器上下桩都是可以作为进线而对性能无影响(这点在ABB、施耐德等厂家的框架及塑壳断路器样本中已经有明确说明),所以在某些时候为了节省铜排、安装方便、工艺美观等等原因就把下桩头作为进线。但是随之而来的问题就是设计院都是设计的上桩进,人们的习惯认为也是上桩是进的。如果下桩进的话万一给人误解到开关分闸后下桩是没电的,这个问题可就大了。不知道各盘厂怎么很好的处理这个问题?我的做法是框架开关就走侧排,塑壳开关就用电缆……虽然都能满足上桩进下桩出的要求,但是工艺上不美观。而且有时候空间不足没办法做。

2006年05月14日 00:59:01
2楼
一般都是按设计院的图纸,既有上进的,也有下进的。下进的情况一般只有抽屉式框架才用,塑壳不会用(即使设计了,也尽量改)。如果是GGD固定式的框架也尽量改为上进线。毕竟安全第一嘛。
回复
slws1978
2006年05月14日 13:33:59
3楼
我们不管了,都是用户委托设计的,只提意见,他要什么样的都行。
回复

相关推荐