静压箱的尺寸是怎么定的 ?有没有相关规范啊?

静压箱的尺寸是怎么定的 ?
有没有相关规范啊?
免费打赏
deathgod007
2006年05月15日 10:09:40
2楼
静压箱内的风速在2.5米每秒左右,知道风速了你还不会算么?
老贴也做过很多讨论,楼主应该多查查老贴,下面是我转老贴的经典回答你看看:
(四)静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。 二、计算方法 什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,空气调节设计手册P601也不说了。收录网友言论仅供参考! 1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。(据说数值是从约克设计手册上搞来的,是估算。) 2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m 3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米没有其他得强制要求 4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧 5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。 6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。 7、华东院的老总高见呀,我看到过有很多这样的设计了,起初我不明白他们为什么不用静压箱,其实现在说的静压箱只是铁皮箱,并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。 8、我觉得消声静压箱很有必要,正如棕榈树和尚所说,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消声只是其次的,断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于1:4;至于阻力,其实绝大多数设计师都明白,比起风管阻力计算值,我选的风机能力肯定猛男。 9、静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前 10、我记得北京市建院编的那本技术措施上好象是说以总风量计,通过三个截面的任一个速度不得大于1.5m/s 11、我一般选取在4米/秒左右,起个例子,一个商场,风柜24000风量,静压箱尺寸为2000*600*600,贴消音棉,空调运行了一年,效果尚且可以. 12、静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可
回复
yipingtong
2006年05月15日 19:01:24
3楼
谢谢大虾了
我是新手,以前都是估算
回复
zoulong526
2006年05月16日 12:49:11
4楼
我看了很久,还是不是太明白,
回复
jtllee
2006年05月16日 16:18:09
5楼
先留个名 回家学习学习
回复
xh9901
2006年05月30日 14:30:23
6楼
少尉说的静压箱的风速,1、静压箱内的风速在2.5米每秒左右;2、另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内;3、断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于1:4;我一般选取在4米/秒左右;
有些不明白,希望少尉先生能够不吝指教
回复
lhjdg
2006年05月30日 16:29:22
7楼
拿回去好好学习学习先!!搞不清楚的地方还望各位大虾多多指点!!
回复
cyfengmm
2006年05月30日 16:47:52
8楼
新手,看来只有在实际工作中用到才到体会到它的好处了
回复
liangjizhou2000
2006年05月30日 17:13:07
9楼
高手!签个到,慢慢学。
回复
luizs@co163
2006年06月07日 22:28:59
10楼
2.5m/s?是不是太保守了,晕死了,岂不是要做个房子了?
回复
mengzengli
2006年08月07日 17:18:55
11楼
断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。