【求助】关于10KV电压互感器烧毁原因分析
zrm444
zrm444 Lv.6
2011年06月13日 21:39:44
来自于变压器
只看楼主

两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!

两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!
xjhdfzj
2011年06月14日 15:33:21
2楼
可能互感器的质量问题,再注意观察一段时间.
回复
crazy_eric
2011年06月14日 15:45:39
3楼
更换电度表之前,互感器均是正常工作的。更换了电度表后,10小时后出现故障。两台设备应该都没有问题。是不死更换电能表时将线接错,造成电压互感器二次侧短路,线圈发热严重,炸裂。系统对地短路,熔断器熔断。
回复
哄哄34
2011年06月14日 17:04:03
4楼
自己认为不会出错的地方就是最容易出错的,一直运行都正常,换表就出问题!只能说明你的接线有你没有发现的问题!希望你的最后一次接线没有问题!
回复
zrm444
2011年06月14日 20:39:02
5楼
在这说明一下:出现故障后已经换了十几拔技术员去检查过了,确认电表接线无误,二次线路无异常.但故障原因还是未能查清.
回复
tank-----no.1
2011年06月14日 21:07:07
6楼
回复
dylan3940
2011年06月14日 21:30:56
7楼
经常炸的,除了避雷器就是PT了,习以为常啦,呵呵
回复
hzj168
2011年06月15日 11:41:19
8楼
最好是高压柜做一次试验检查,这样可以逐步排查
回复
江上一舟
2011年06月15日 18:58:07
9楼
谐振过电压,改用4PT 接线(星形中性点串接一只PT后接地)可解决问题
回复
zhd102288
2011年06月15日 21:29:11
10楼
谐振过电压,改用4PT 接线(星形中性点串接一只PT后接地)可解决问题
请问有没有相关技术标准?具体怎么串接?能否给个图纸学习下?
回复
shadin
2011年06月15日 23:02:06
11楼
我们这边也炸过几回了,现在都习以为常了,烧了就换。
回复

相关推荐

APP内打开