本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??
本人作民用。对工业不太了解。
最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)
积累了一些问题。请高手指点:
1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??
2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!
3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??
哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。
4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??
5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的
先这些吧:有问题继续上来问。
谢谢
2楼
1、这种办公房屋多为厂房的附属办公用房,照明计费相同,可以统一供电,但是一般考虑供电和管理的方便,配电箱大多分开设置。
2、可以在值班室集中控制,用断路器直接控制也没问题。如果觉得值班室控制不方便工人工作,也可以在进门处设配电箱,值班室集中控制,两地均可以控制。
3、铁壳开关直接挂墙安装,方式和空气开关箱没什么区别,具体结构可以看一下设备手册,上面有专门介绍铁壳开关的。
4、管线穿管明敷设没什么不妥啊。
回复
3楼
2楼的回复挺完全,我这里有以前俺在图片坛子发的照片,厂房类似于你说的,你可以看看,当然它设置了疏散指示
http://co.163.com/forum/content/416_334061_1.htm
回复
4楼
计费不可能分开,铁壳开关可分断负荷电流,且能进行短路保护,但作操作开关做频繁操作不合适,应该还有操作系统,即用接触器操作开关,在者铁壳开关有点过时了,选型保守。
回复
5楼
计费不可能分开,铁壳开关可分断负荷电流,且能进行短路保护,但作操作开关做频繁操作不合适,应该还有操作系统,即用接触器操作开关,在者铁壳开关有点过时了,选型保守。
回复
6楼
1.配电箱分开那就可以单独计费了啊,
2.用微断来作为照明的开关没什么不可以的,看厂房的面积根据实际情况决定,
3.那个铁壳开关其实就是起重机的电源及控制开关
4.呵呵,金属屋面那不明装看来都不行了哦,但明装并没什么不妥的啊
5.建议装出口指示灯,若库房面积较大的话疏散照明灯也建议装上一些,但疏散指示标志灯的话个人觉得没必要,因为仓库不是人员密集场所
回复
7楼
多谢多谢
回复
8楼
但疏散指示标志灯的话个人觉得没必要,因为仓库不是人员密集场所
回复