二层转换结构等效刚度比小于1.3在哪看计算结果?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2011年06月13日 15:16:48
只看楼主

本人正在做一个18层转换结构,下面二层为商业,做结构转换层,上部16层为剪力墙住宅层,7度,转换层二级抗震。高规附录E要求二层转换结构等效刚度比不应大于1.3。其中的比值为转换层上部若干层的比值/转换层及其下部结构。请问这些控制参数PKPM在哪个文件中看计算结果?是否有哪些参数设定要特别注意?望指点,感谢!!!!

本人正在做一个18层转换结构,下面二层为商业,做结构转换层,上部16层为剪力墙住宅层,7度,转换层二级抗震。
高规附录E要求二层转换结构等效刚度比不应大于1.3。其中的比值为转换层上部若干层的比值/转换层及其下部结构。
请问这些控制参数PKPM在哪个文件中看计算结果?是否有哪些参数设定要特别注意?
望指点,感谢!!!!
免费打赏
天柱
2011年06月13日 17:44:34
2楼
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

在wmass.out中
回复
coderoom
2011年10月22日 17:04:59
3楼
新高规取消了这个1.3,找不到解释,布置何故?
回复
qwesda274
2011年10月25日 09:53:40
4楼
新抗规是不小于0.8 更严了啊,相当于原来的不大于1.25
回复