屋面板反梁如何进行施工?
gslzy
gslzy Lv.7
2011年06月13日 10:50:36
来自于建筑施工
只看楼主

屋面板反梁应如何进行施工?1.先绑板的钢筋还是梁的钢筋2.梁板一起浇筑还是分开浇筑,如果分开浇筑?施工缝如何设置[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-13 17:05 编辑 ]

屋面板反梁应如何进行施工?
1.先绑板的钢筋还是梁的钢筋
2.梁板一起浇筑还是分开浇筑,如果分开浇筑?施工缝如何设置

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-13 17:05 编辑 ]
qin.jq
2011年06月14日 13:18:32
2楼
先绑梁、后绑板,做吊模!
哎!问问工人都知道!
网上求助一般应该是现场问不清楚的,多问问工人,可以学到许多经验。
回复
gslzy
2011年06月15日 00:59:16
3楼
板的下层筋在梁底筋的下面还是上面?
回复
leafone
2011年06月15日 08:09:27
4楼


版主大大说的顺序没错,一般都是板筋伸到梁里边去,吊模一次打了算了,二次浇注梁还得处理,麻烦,而且不如一次浇筑的效果好。

但是切记,不要问工人,这个千万记住。在工地上虚心点是必须地,但是不要轻易问工人。这是我在工地上的经验,特别是刚毕业的学生,或是工作没超过三年的。可以在一边看,或者问你们经理、技术负责人、工长或是任何一个管理人员,但就是不要问工人。不要让工人觉得你这也不明白那也不懂,记住,你是管理人员,在工人面前你说的就是对的,错了的话也不用他们负责,说话硬气点。

在工地上带工人不容易,大包下去的还好点,直接找他们头。话扯远了,版主见谅。
回复
gslzy
2011年06月17日 22:18:12
5楼

楼上说的很对
回复
jp84989761
2011年06月20日 23:08:50
6楼
反梁要一次浇筑,梁的施工缝是垂直留的。起挡水作用的素砼方可二次浇筑
回复
框架梁
2011年06月21日 22:00:12
7楼
被工人瞧不起的话,以后说话就没什么分量了
回复

相关推荐