已上传cad图,一个有10米悬挑的混凝土框架结构
羽迁
羽迁 Lv.3
2011年06月13日 08:53:22
只看楼主

事情是这样的,我工作不到两年,一个有10米悬挑的三层混凝土框架结构,公司里面很多人都不愿意做,总工最后希望我做,我当时也不知道怎么想的,竟然接了下来,用pkpm算了,可以算过,图也画得差不多了,甲方也催着要图了。这时候我舅舅(以前也做过10年结构设计),他说,既然那么多人都不愿意做,肯定是大家都没把握的,叫我不该接下来,现在想办法推掉。 现在我真不知道应该怎么做。10米悬挑的混凝土框架结构,550x1000的梁能做下来吗?( 另外用一条斜拉杆拉住2层的悬挑梁)这样的结构会不会倒呢? 我用pkpm就是这样算的,能算得过。但是我有点怀疑。

要是现在推掉,肯定会被甲方,院长,总工骂的,以后应该也不用在这个设计院工作了。要是不推掉,到时候真有什么事了,我怕责任很大的啊。
求救各位大哥了~
另外cad文件已经上传了,结构图和建筑图都在了。(建筑图要有天正才能看得到)
希望大家多点指导,谢谢~
b56460160e4049b556b4.rar
1.2 MB
立即下载
x1xqq
2011年06月13日 11:42:52
12楼
上图..图..图.
回复
x1xqq
2011年06月13日 11:46:32
13楼
上图..图..图
回复
gdhz369
2011年06月13日 13:50:12
14楼
10米悬挑的混凝土框架结构,550x1000的梁这个尺寸按设计规范能做,但相应支座要加大,另外要考虑受力平蘅。建设单为什么要悬挑这么长。
回复
yunkexj
2011年06月13日 14:19:30
15楼
下部可以打斜撑
回复
wscandlq
2011年06月13日 15:11:13
16楼
负筋过多,施工质量是关键
回复
sunlounger
2011年06月13日 15:57:43
17楼
建议做型钢混凝土梁,外挑桁架或者空腹桁架
satwe计算的时候,算桁架时一定要选“一次性加载”
要不然计算结果有问题
回复
feng_wh
2011年06月13日 16:33:19
18楼
不建议做,计算只是一方面,有点担心
回复
xiachangwen
2011年06月13日 16:48:41
19楼
结构也是有方案的,这么大悬挑是不是该做钢结构,预应力也是一种方法。
愚见!
回复
panjie_5069
2011年06月13日 17:16:57
20楼
楼主真猛!佩服佩服 祝你好运
回复
fqfengqiang
2011年06月13日 17:17:54
21楼
三层梁做上弦杆,二层梁做下弦杆,做一个悬挑混凝土桁架,加几个腹杆,但是会影响餐厅的使用功能