事情是这样的,我工作不到两年,一个有10米悬挑的三层混凝土框架结构,公司里面很多人都不愿意做,总工最后希望我做,我当时也不知道怎么想的,竟然接了下来,用pkpm算了,可以算过,图也画得差不多了,甲方也催着要图了。这时候我舅舅(以前也做过10年结构设计),他说,既然那么多人都不愿意做,肯定是大家都没把握的,叫我不该接下来,现在想办法推掉。 现在我真不知道应该怎么做。10米悬挑的混凝土框架结构,550x1000的梁能做下来吗?( 另外用一条斜拉杆拉住2层的悬挑梁)这样的结构会不会倒呢? 我用pkpm就是这样算的,能算得过。但是我有点怀疑。
要是现在推掉,肯定会被甲方,院长,总工骂的,以后应该也不用在这个设计院工作了。要是不推掉,到时候真有什么事了,我怕责任很大的啊。
求救各位大哥了~
另外cad文件已经上传了,结构图和建筑图都在了。(建筑图要有天正才能看得到)
希望大家多点指导,谢谢~
22楼
楼主你那里是不是六度区啊,,这样的话应该说的过去,如果不是,,,这个貌似是属于特别不规则的结构,不仅要满足3.4.4条《抗震》,而且要采取更加大的加固措施,还有基础这块,,是不是要考虑抗拔啊,抗侧力构件要足够强啊,,,个人觉得支撑不仅仅设置在悬挑部位哦,,,这个真得好好研究一下
回复
23楼
回各位大哥,是使用预应力,并且腹杆位置已经确定,今天我跟建筑商量,很强硬要他把一些功能改变,并且调整了一下柱位,应该会更合理,但是悬挑10米这个是肯定不变。晚一些上图,另外请教如何在回复发图
回复
24楼
要让悬挑部分的力有效的传递,就像转换构件一样,相应部位是不是要增加点支撑,或乘以2倍富裕系数,看看
回复
25楼
过来学习学习
回复
26楼
不知道为什么一定要做成这样的结构,可以换成钢结构啊,减轻自重的同时于结构也有利。如果真要做成这样,个人觉得:
1,可以在一层悬挑的地方加斜撑,把悬挑部分做成类似三角桁架的形式。
2,从力矩平衡考虑C轴至F轴之间部分柱可能会出现拉力,这对结构很不利,楼主注意下。
回复
27楼
1 ,一层政府是死活不让加斜撑,因为十分影响外观
2. 您的意见很正确,基础都要加抗拔桩
回复
28楼
大悬挑考虑计算竖向地震力。
悬挑次梁考虑施加预应力
上下弦主梁感觉预应力筋偏少,没计算,纯感觉。
由于悬挑部分设计为桁架,则内侧预应力梁会有附加的轴向拉压力,设计时必须考虑。
楼主最好取每一榀立面框架计算一下,并且一定考虑框架梁的轴向力。三维的计算可能不准确。局部可以用sap复核。
楼主画的图斜杆下方预应力筋锚固在板底肯定有问题,应为梁底,但应避让下层梁的预应力筋。
[
本帖最后由 hoteyes00 于 2011-6-13 22:04 编辑 ]
回复
29楼
10米悬挑,胆子真大,哥做个大门有个超10m的造型梁就被整的要死,上个图大家指导下
[
本帖最后由 wgy123654 于 2011-6-13 22:03 编辑 ]
回复
30楼
能上传计算模型吗?
回复
31楼
同意19楼、27楼的观点,为减轻自重及便于支撑设置,建议采取钢结构或组合结构。
回复