最近在设计中遇到这样一个问题:我设计的一个小办公楼附近有10KV高压架空线通过,根据《民用建筑电气设计规范》7.2.7.2规定:线路与建筑物的最小水平间距为1.5米。而我们这个办公楼与高压架空线的水平间距是2米左右,有一本《工程施工安全手册》规定的最小间距是6米。请教一下在实际中应遵循规范还是条文?(工程因为这个问题已停工)
最近在设计中遇到这样一个问题:
我设计的一个小办公楼附近有10KV高压架空线通过,根据《民用建筑电气设计规范》7.2.7.2规定:线路与建筑物的最小水平间距为1.5米。而我们这个办公楼与高压架空线的水平间距是2米左右,有一本《工程施工安全手册》规定的最小间距是6米。
请教一下在实际中应遵循规范还是条文?
(工程因为这个问题已停工)
2楼
遵循规范,处理事故的时候也是依据规范。
回复
3楼
应该根据《DL2005-10kV及以下架空配电线路设计技术规程》的规定。
规程下载地址:
http://co.163.com/forum/content/879_315381_1.htm
回复
4楼
两个解释是不同的,1.5米指的是导线计及最大凤偏的情况下,距离建筑1.5米,这个建筑指的是未开窗、人不能直接到达的外墙。
另外一个指的6米,应该是可以搭建脚手架的距离,也就是说在建筑的外墙搭建脚手架后,脚手架的最外沿还可以保持对高压导线1.5米的距离。
回复
5楼
4楼说的更准确
回复
6楼
现在我们在等供电部门的意见,据说供电部门也有自己内部掌握的间距要求。
回复