板净跨尺寸为长4,2m宽3.7m,板厚为120mm板配筋为8双层双向,设计板筋保护层厚度为15mm,板活荷载为2kN/m²,砼强度等级为C25,但是实体检测板面筋保护层厚度为最厚的为34mm,请高手核算能否满足设计要求?急等[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-2 08:59 编辑 ]
板净跨尺寸为长4,2m宽3.7m,板厚为120mm板配筋为8双层双向,设计板筋保护层厚度为15mm,板活荷载为2kN/m²,砼强度等级为C25,但是实体检测板面筋保护层厚度为最厚的为34mm,请高手核算能否满足设计要求?急等
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-2 08:59 编辑 ]
2楼
这都是什么问题????你测测 有几个能保证的不差的。
关系没做到位
我接触到的 也是民用 自己装修的时候 把露台 抬高200mm 都是用混凝土浇筑起来的。你说荷载超了多少,足足有5KN/平。不也没事吗,设计的保守量还是有的。
在中国有几个没问题的
[
本帖最后由 czhmcl 于 2011-6-13 10:35 编辑 ]
回复
3楼
板的保护层是施工中最难控制的,不过板在结构上好像不是主要承重构件。
回复
4楼
根据长宽尺寸,确定为双向板。
你提供的配筋,没有级别。
如果是面筋保护层过大,问题不大。为了满足板支座以上墙对支座的约束而产生的负弯矩,通常都按构造配置负筋(面筋),有些设计人员也用双层双向布置。
应该没有多大问题,如果出问题,那就是在支座边了。
回复
5楼
应该没有问题的,应为板中是底部受压,支座处,板面筋在梁上,基本上能好一点。不过像双层双向最好用二级钢筋啦。就不会有这样的问题
回复
6楼
上层钢筋可能由于没有马凳,施工人员踩踏,工程管理人员管理不到位。造成上层钢筋网下沉。将来可能会导致板面出现裂缝。不是屋面板问题不大。住宅或者办公楼荷载不大,二次压光铺上地砖等就没事啦
回复
7楼
没说清楚是负弯矩钢筋还是底筋,如果是负弯矩肯定没什么问题了,如果是底筋建议按实际保护层进行承载力验算一下,跟设计结合一下,不然把板搞裂了不好。
回复
8楼
lz已经说是板面筋了。这个保护层太厚,对板得结构影响并不是很大,竣工后楼板非常容易开裂。并且量可能还不小。
回复
9楼
板边保护层34是不能忽视的 最好采取补救措施
回复