【请教】关于控制DW16万能断路器分闸的问题
guaguaguai
guaguaguai Lv.2
2011年06月12日 21:14:09
来自于断路器
只看楼主

请教一下大家 一用户的变压器的容量为800KVA 公司采用高计低控来缴费情况 所以要用到预付费电表 但是采用预付费电表来实现无电费跳闸那跳闸回路要经过电表和用户的DW16的万能断路器 请问一下跳闸回路接DW16断路器的什么线圈能安全的控制断路器的跳闸 是欠压线圈还是分励线圈呢 (跳闸回路为~220v) 谢谢大家了

请教一下大家
一用户的变压器的容量为800KVA 公司采用高计低控来缴费情况 所以要用到预付费电表 但是采用预付费电表来实现无电费跳闸

那跳闸回路要经过电表和用户的DW16的万能断路器 请问一下跳闸回路接DW16断路器的什么线圈能安全的控制断路器的跳闸 是欠压线圈还是分励线圈呢 (跳闸回路为~220v) 谢谢大家了
免费打赏
dongge6666
2011年06月14日 22:54:22
12楼
用中间继电器接点控制分励线圈哈
回复
niou2108
2011年06月15日 10:15:36
13楼
学习了。。。。
回复
yangou530
2011年06月15日 11:24:25
14楼


值得学习 一直没有用过
回复
nanhu006
2011年06月15日 11:31:25
15楼
学习还没见过这种电表