【请教】关于控制DW16万能断路器分闸的问题
guaguaguai
guaguaguai Lv.2
2011年06月12日 21:14:09
来自于断路器
只看楼主

请教一下大家 一用户的变压器的容量为800KVA 公司采用高计低控来缴费情况 所以要用到预付费电表 但是采用预付费电表来实现无电费跳闸那跳闸回路要经过电表和用户的DW16的万能断路器 请问一下跳闸回路接DW16断路器的什么线圈能安全的控制断路器的跳闸 是欠压线圈还是分励线圈呢 (跳闸回路为~220v) 谢谢大家了

请教一下大家
一用户的变压器的容量为800KVA 公司采用高计低控来缴费情况 所以要用到预付费电表 但是采用预付费电表来实现无电费跳闸

那跳闸回路要经过电表和用户的DW16的万能断路器 请问一下跳闸回路接DW16断路器的什么线圈能安全的控制断路器的跳闸 是欠压线圈还是分励线圈呢 (跳闸回路为~220v) 谢谢大家了
免费打赏
feiniao0003
2011年06月12日 22:07:11
2楼
对预付费电表不懂,只是感觉应该是电表检测到没电的时候发送指令或者有继电器节点接至断路器跳闸回路,作用于跳闸。当然应该是分励线圈了
回复
jiadafa
2011年06月12日 23:16:24
3楼

楼上正解
应该是分励线圈了
回复
一指慢
2011年06月12日 23:45:21
4楼
当电表检测到没钱的时候,就会使表里的小继电器动作(吸合),表内有2个小继电器。
1、小继电器的触点接通分励线圈。
2、断开失压线圈。
3、从而使断路器跳闸了。
用接通分励线圈的时侯多。
回复
lennie1219
2011年06月13日 13:44:00
5楼
如果你的断路器带欠压的话用分励和欠压都可以的,不过引分励线的话要接预付费跳闸常开点,接欠压要接跳闸常闭。
回复
zhd102288
2011年06月13日 19:14:47
6楼
不能用表接点直接跳开关,必须经中间继电器的
回复
zhd102288
2011年06月13日 19:18:53
7楼
给个图你参考下
回复
zhd102288
2011年06月13日 19:20:45
8楼
发附件的选项呢?怎么找不到了?
回复
guaguaguai
2011年06月13日 22:15:01
9楼
恩 对的 我看公司给的图纸是接了中间继电器的一个常开接点 能看看你的图纸吗
回复
zhd102288
2011年06月14日 07:22:04
10楼
集低费告警、告警复归、欠费跳闸于一体
回复
陈筑静好岁月
2011年06月14日 16:59:44
11楼
不错,很前沿的问题,学习了