砼浇成这样
muqiang8085
2011年06月11日 10:00:39
来自于建筑施工
只看楼主

砼浇成这样,如何预防和处理

砼浇成这样,如何预防和处理 IMG_7762.jpg IMG_7766.jpg IMG_7768.jpg

IMG_7762.jpg


IMG_7766.jpg


IMG_7768.jpg

pengyang88
2011年06月11日 12:34:53
2楼
有没有人可以说明一下啊 这是什么原因造成的 给我们新人长点知识 好在以后的工作中避免这种情况啊
回复
pengyang88
2011年06月11日 12:35:18
3楼
哈哈哈 我居然还占到沙发了
回复
a112288999
2011年06月11日 16:37:47
4楼
你确定这是建设现场不是拆迁现场?
能浇成这样 算你们牛……
孔洞
现象。混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。
产生的原因  
(1)在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处,混凝上下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土;  
(2)混凝上离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。  
(3)混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞;  
(4)混凝土内掉入具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。
防治的措施  
(1)在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,在模扳内充满,认真分层振捣密实,预留孔洞,应两侧同时下料,侧面加开浇灌门,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混疑土内,应及时清除干净;  
(2)将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实 。
露筋
现象。混凝土内部主筋、副筋或箍筋局裸露在结构构件表面。
产生的原因  
(1)灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露;  
(2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋;  
(3)混凝土配合比不当,产生离折,靠模板部位缺浆或模板漏浆。  
(4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;  
(5)木模扳未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋
防治的措施  
(1)浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒、或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。   
(2)表面漏筋,刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将允满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。
回复
deihmtd
2011年06月11日 18:28:37
5楼
纯粹就是乱搞嘛
回复
njkd107576849
2011年06月11日 22:49:16
6楼
惨不忍睹,无话可说,比猪圈强点
回复
zsj023509
2011年06月12日 09:13:48
7楼
全面学习
努力提高
向所有作出贡献的人致敬!!!
有一定的专业水平,收藏之,对今后工作会有帮助。
回复
muqiang8085
2011年06月13日 08:16:22
8楼
很详细,感谢!
回复
lansetiankong1028
2011年06月13日 09:17:46
9楼
4楼很详细 多谢 学习了
回复
liufei_1981
2011年06月13日 10:17:09
10楼
请问最后是怎么处理的?

都搞成这样了,要联系设计院和监理单位共同确定采用何种方式处理了吧?

最后是修补还是全部打掉重来了?
回复
felix1232
2011年06月14日 20:46:29
11楼
你这台牛逼了,是在搞笑吧
回复

相关推荐

APP内打开