本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。2、不用即热式电热水器,他说是农民用的,还说现在连农民都不用了。现在条件:无集中的热水供应,无其它热源可用。我的方案是:在七层东、西两侧各设一套贮水式电热水机组,东侧供应6个卫生间,西侧供应4个卫生间,中间三个用即热式电热水器。向甲方汇报后,直接否定,谁有好方案帮帮忙
本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?
甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。用太阳能热水系统吧,领导要带头环保哦。
回复
46楼
我觉得用太阳能热水系统吧,领导要带头环保哦。
回复
47楼
看了上面回复,有几个疑问
太阳能,热泵都被抛弃,他们用什么加热呢,
热泵用几年坏了,换一台多少钱啊
回复
48楼
有的甲方就是难伺候 气的人肾疼
回复
49楼
我现在也正遇到同样的设计问题,是办公楼的客房热水供应,不过没有要求说不给用即热式电热水器,那是不是用即热式电热水器就可以了呢?
回复
50楼
你们是学给排水的吗,用空气源太阳能的建议回炉重造。
只要做到全循环就能保证打开就有合适温度的热水,人数较少的用电加热。人数多的可以用锅炉
回复
51楼
不是学给排水的,不过空调设计时要求办公室的客房要提供热水,每层只有4间客房,只能用电加热啦,初步确定用美的即热式电加热器,不过不知道怎么选型,请前辈赐教呀
回复
52楼
做集中热水供应,在顶上搞热泵
回复