室内热水供应循环问题
panyu72
panyu72 Lv.4
2011年06月11日 05:08:11
只看楼主

本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。2、不用即热式电热水器,他说是农民用的,还说现在连农民都不用了。现在条件:无集中的热水供应,无其它热源可用。我的方案是:在七层东、西两侧各设一套贮水式电热水机组,东侧供应6个卫生间,西侧供应4个卫生间,中间三个用即热式电热水器。向甲方汇报后,直接否定,谁有好方案帮帮忙

本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?
甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。2、不用即热式电热水器,他说是农民用的,还说现在连农民都不用了。
现在条件:无集中的热水供应,无其它热源可用。
我的方案是:在七层东、西两侧各设一套贮水式电热水机组,东侧供应6个卫生间,西侧供应4个卫生间,中间三个用即热式电热水器。向甲方汇报后,直接否定,谁有好方案帮帮忙
图片1.jpg 图片2.jpg 图片3.jpg

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg

免费打赏
kenzo_n
2011年06月14日 22:07:26
33楼
领导都喜欢拿农民说事。
回复
aixinyan
2011年06月15日 00:15:20
34楼

这个方案可行性高!
回复
sybxbjb
2011年06月15日 08:39:04
35楼
一座十层办公楼,房间少说一百以上,只有十三个房间配热水,搞集中热水实在是浪费资源,得不偿失.再说这些领导也不会天天来办公室,来了也不见得就要洗澡用热水,,所以还是在房间安装家用热水器合理,即便是选择最先进的价格昂贵的家用热水器也是投资最少,运行最省事节能的.
回复
zsoldcat
2011年06月15日 15:06:13
36楼
对 不能做复杂了 太复杂的他们不懂就会找茬 做简单的还拍马屁他们就高兴了 甲方的意思可能是要做锅炉 并支管循环 锅炉设在设备层 不能占用本层用房 不能有噪音
回复
panyu72
2011年06月16日 05:57:03
37楼
汇报完了,现在暂定的方案大概是这样的:
在十层设备间里加一套商用热水机组,多个组合的,回水加个小循环泵,干管、立管循环。开会时说了,十三个领导,有一个不满意,我们的活就全白干了。现在做设计真难。
谢谢大家的宝贵意见,对了,支管电伴热咋个伴热法?
回复
lhboy2000cn
2011年06月16日 11:31:56
38楼
最简单的办法就是商用热水器+小流量水泵干管或全循环的方式,但是要注意给水压力的问题,如果给水压力不高,稳定性就会差一些。
做电伴热不如做全循环,既然领导房间要求那么高,估计管道都是暗装的,电伴热暗装的话,如果坏了不好修。
回复
fzq19760709
2011年06月16日 12:30:48
39楼
1、商用热水机组(电加热方式)+同程循环。2、每隔房间安装电热水器。
回复
zzj2002
2011年06月16日 16:32:58
40楼
可怜的设计师,什么时候才能挺起腰板 对甲方说NO
回复
jiaotiju2006
2011年06月16日 21:07:03
41楼
跟大家学习了,谢谢!
回复
xiaonifo
2011年06月16日 22:47:12
42楼
不错