室内热水供应循环问题
panyu72
panyu72 Lv.4
2011年06月11日 05:08:11
只看楼主

本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。2、不用即热式电热水器,他说是农民用的,还说现在连农民都不用了。现在条件:无集中的热水供应,无其它热源可用。我的方案是:在七层东、西两侧各设一套贮水式电热水机组,东侧供应6个卫生间,西侧供应4个卫生间,中间三个用即热式电热水器。向甲方汇报后,直接否定,谁有好方案帮帮忙

本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?
甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。2、不用即热式电热水器,他说是农民用的,还说现在连农民都不用了。
现在条件:无集中的热水供应,无其它热源可用。
我的方案是:在七层东、西两侧各设一套贮水式电热水机组,东侧供应6个卫生间,西侧供应4个卫生间,中间三个用即热式电热水器。向甲方汇报后,直接否定,谁有好方案帮帮忙
图片1.jpg 图片2.jpg 图片3.jpg

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg

免费打赏
shibushi1983
2011年06月13日 15:55:47
12楼
还是用家用的好。。
回复
hswcock
2011年06月13日 16:18:33
13楼
他要什么你就给他做什么
你还为他考虑方案比较的问题
多余
不用惯着他
回复
diandian789
2011年06月13日 16:56:44
14楼
在顶层设备房做小机组,集中供热循环。
回复
theflyingfly
2011年06月13日 17:30:13
15楼
你领导说的做法是合理的,集中做一套设备。用泵干管循环,支管可以做电伴热。这样就可以保证出水温度了。
不怕花钱,这样做比较合理,甲方还能懂,搞太复杂的,这帮人会排斥。
回复
theflyingfly
2011年06月13日 17:30:39
16楼
你领导说的做法是合理的,集中做一套设备。用泵干管循环,支管可以做电伴热。这样就可以保证出水温度了。
不怕花钱,这样做比较合理,甲方还能懂,搞太复杂的,这帮人会排斥。
回复
theflyingfly
2011年06月13日 17:32:59
17楼
其实最合理的方法是每屋一个家用热水器,呵呵
这领导都是花公家钱,不花白不花。
回复
syxbijing
2011年06月14日 06:31:21
19楼
集中集热、分散储热的集中式太阳能热水系统是否可以,可以在分个储热的水箱位置设辅助电加热
回复
nkw
2011年06月14日 06:47:51
20楼
真有收获,谢谢各位
回复
懒人啥都不写
2011年06月14日 09:00:56
21楼


如果项目在黑龙江,就不建议用空气源了。空气源工作留的理论气温下限是-7摄氏度,黑龙江估计到冬天就更低了,设备无法工作的。
建议考虑电热为主(除非有蒸汽、燃气之类的热源可利用),毕竟使用的房间不多,可以配热水箱(带保温),加循环泵保证管网内任一点水温(干管、支管均配管循环,多花一点管子的钱呗)
回复
cgw394146311
2011年06月14日 09:10:59
22楼

最简单也最实在的,每屋装一个电热水器。在黑龙江最小的60L
回复

相关推荐