本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。2、不用即热式电热水器,他说是农民用的,还说现在连农民都不用了。现在条件:无集中的热水供应,无其它热源可用。我的方案是:在七层东、西两侧各设一套贮水式电热水机组,东侧供应6个卫生间,西侧供应4个卫生间,中间三个用即热式电热水器。向甲方汇报后,直接否定,谁有好方案帮帮忙

本人目前在做一个办公楼单体,六、七、八层分散布置13个领导用有热水供应(主要是淋浴)的带卫生间的套间。建筑共有九层。大家说说,有没有什么好办法?
甲方要求:1、即开即热,无冷水出流。2、不用即热式电热水器,他说是农民用的,还说现在连农民都不用了。
现在条件:无集中的热水供应,无其它热源可用。
我的方案是:在七层东、西两侧各设一套贮水式电热水机组,东侧供应6个卫生间,西侧供应4个卫生间,中间三个用即热式电热水器。向甲方汇报后,直接否定,谁有好方案帮帮忙
图片1.jpg 图片2.jpg 图片3.jpg

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg

免费打赏
yibasiba
2011年06月11日 10:30:11
2楼
是顶层吗?给他弄个空气源,加泵循环
回复
panyu72
2011年06月12日 04:08:53
3楼
不是顶层,顶层设备间是十层,这是六七八层,甲方很难打交道。说实话热泵的没做过,上回提过一次,刚一提节能,甲方那个经理就急了,我们这么大个单位,还用你来给我考虑节能???对了,我们这儿是黑龙江,这种东西适合吗???难住了。。
回复
yibasiba
2011年06月12日 12:09:02
4楼
甲方虽然无知,那你就顶住!告诉他:你才是专业的,要不用小厨宝?
回复
panyu72
2011年06月13日 05:35:34
5楼
我们领导建议在十楼找间屋,弄个贮热式电热水器组合,加泵循环,供这十三个淋浴间,明天去汇报这事儿。。。。还不知道能不能满意。。
回复
sybxbjb
2011年06月13日 09:52:32
6楼
最方便的就是在各个卫生间安装家用容积式电热水器,不用做大系统循环,由于各用水点相距不均衡,做大循环系统运行不合算,支管排放冷却水的时间也长.为照顾领导调节水温方便可以选择恒温出水的电热水器.,价格比一般同溶剂的电热水器贵一倍.
回复
rjx9999
2011年06月13日 10:18:37
7楼
给他做集中热水供应,在顶上搞热泵,人有钱……
回复
p120871783
2011年06月13日 11:28:33
8楼
回复
imummyi
2011年06月13日 13:43:57
9楼
有钱还不好办啊!!空气源,地缘,加电辅等等全上有!!反正他也看不懂!
回复
chenjue1986
2011年06月13日 13:49:37
10楼
有钱了不起。给他装最贵的设备,空气源都便宜他,直接来地源,打井搞他
回复
7892004
2011年06月13日 15:30:36
11楼
看不清楚,能放大点吗