按《钢规》3.4.2,单面连接的单角钢强度指标应预折减,那么双角钢杆件焊在一块节点板的两面,每面的焊缝强度设计指标是否要折减?另外,两根H型钢组成的格构柱,用于连接两个翼缘的两个角钢缀条在计算时能否当作双角钢?我看过一个往年试题,题中提到“各于一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连”接下来计算过程中就当双角钢了,妥否?不过该题接下来计算角钢与H型钢焊缝连接长度时,又按单面连接的单角钢对强度指标进行了折减,不理解。
另外,两根H型钢组成的格构柱,用于连接两个翼缘的两个角钢缀条在计算时能否当作双角钢?我看过一个往年试题,题中提到“各于一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连”接下来计算过程中就当双角钢了,妥否?不过该题接下来计算角钢与H型钢焊缝连接长度时,又按单面连接的单角钢对强度指标进行了折减,不理解。