中庭的消防设计问题?
yyqdudu
yyqdudu Lv.3
2003年03月20日 22:32:58
只看楼主

一个有通廊式中庭的建筑,是不是一定要在中庭周围设置水幕系统,好象高规里面也没有明确的规定,请问各位老师,你们是怎么解决这类问题的?谢谢

一个有通廊式中庭的建筑,是不是一定要在中庭周围设置水幕系统,好象高规里面也没有明确的规定,请问各位老师,你们是怎么解决这类问题的?谢谢
免费打赏
yyqdudu
2003年03月21日 20:57:58
2楼
怎么没有哪位高手指点一下啊?
回复
jjliuyin
2006年07月12日 21:45:34
3楼
如果中庭中未设可燃物可以不设
回复
xfd831
2006年07月12日 23:34:09
4楼
不设水幕也可以的呀,有下面几种情况
1、中厅贯通的几层如果面积累积“不超过”防火分区的面积要求,什么防火卷帘门呀,水幕呀都可以不设。
2、当中厅贯通的几层如果面积累积“超过”防火分区的面积要求,可以做特级防火卷帘门,这样可以不做水幕;
如果用了低于特级的卷帘门,那么根据规范是要做水幕。
3、面积超过要求,也可以不设防火卷帘门,直接做防火水幕(上面提到的是冷却水幕)
目前市面上流行一种做法是普通喷淋加密,但这种做法规范我没看到有赞成,哪怕是有透漏倾向于这样做法的观点。
呵呵,见笑了。
回复