10kV小型化固定开关柜(配置VS1真空断路器)
sunqinwen
sunqinwen Lv.2
2006年05月12日 15:18:28
来自于断路器
只看楼主

10kV小型化固定开关柜(配置VS1真空断路器)现国内有几种柜型?最小尺寸能做到多大?

10kV小型化固定开关柜(配置VS1真空断路器)现国内有几种柜型?最小尺寸能做到多大?
免费打赏
chg169
2006年05月13日 12:02:52
2楼
XGN66-12,配用VS1固定式真空断路器
回复
hkshaochanggen
2006年05月13日 21:06:37
3楼
好像只有小电流方案。1250A以下。福建和广东用的多一点
回复
jk_00
2006年05月13日 22:26:55
4楼


这个我没见过,可以介绍一下吗?
回复
hkshaochanggen
2006年05月14日 14:26:21
5楼
XGN66-12开关柜可以配装ZN18-12(VK)、VS1、ZN28一体化断路器,断路器额定电流为630A及1250A两种,相距为210mm。XGN66-12开关柜上隔离开关配装GN30-10(D)/630A(1000A)相距210mm。下隔离开关配装GN19-10C/630A(1000A)相距210mm。机械闭锁装置CSJN系列产地温州,型号根据具体方案而定。开关柜外形尺寸宽900深900高2300
回复
liufei958
2007年07月10日 12:37:30
6楼
现在国内做小型化开关柜的厂家比较多,最典型的方案就是北京电科院的zn104配xgn68柜,它体积小巧,但成本高、反线不方便、只能做到630A。像66的柜子其实就是老柜子上加了vs1,成本更高。目前西安高压研究所正在做一种新的开关,小型化的,若能解决上面的问题,相信市场非常好
回复
tudashi63
2007年07月10日 20:40:35
7楼
固定柜配VS1断路器很不匹配,小型化的前题是:1.电流要足够大,否则固定柜的意义就没了2.不能大量使用固体绝缘,否则安全性不够。
回复
youyes
2009年03月24日 19:18:38
8楼
机械闭锁装置CSJN系列产地温州,
哪个厂家生产
回复
coolcat_2000
2009年05月20日 00:23:55
9楼
tudashi说的没错,但对于环网柜,有必要动不动4000A吧,有1250就足够了,你的KGN8现在咋样呀,是个不错产品,可是不是我感觉出来的不是时候,很难推广
回复
dhlzlxl
2009年05月25日 13:57:09
10楼
机械闭锁装置CSJN系列产地温州,
哪个厂家生产????????????
回复
dhlzlxl
2009年05月31日 11:13:43
11楼
800*1100*2200
回复

相关推荐

APP内打开