钢筋砼水池一般要求做闭水试验,请教规范关于这方面的规定在什么地方?
钢筋砼水池一般要求做闭水试验,请教规范关于这方面的规定在什么地方?
2楼
给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90,附录一有规定
回复
3楼
附录一 水池满水试验
(一)充水
1.向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水力设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。
对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明原渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。
2.充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。
3.每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。
4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。
回复
4楼
(二)水位观测
1.充水时的水位可用水位标尺测定。
2.充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测计测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。
3.充水至设计水深后至开始进行修水量测定的间隔时间,应不少于24h。
4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。
5.连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
(三)蒸发量测定
1.现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并没有测定水位的测针。水箱应检验、不得渗漏。
2.水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。
3.测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。
回复
5楼
(四)水池的渗水量按下式计算:
(附1.1)
式中q——渗水量(L/m2•d);
A1——水池的水面面积(m2);
A2——水池的浸湿总面积(m2);
E1——水池中水位测针的初读数,即初读数(mm);
E2——测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即未读数(mm);
e1——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm);
e2——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。
注:①当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1及e1。
②雨天时,不做满水试验,渗水量的测定。
③按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。
回复
6楼
请问 水位测针哪里有?
回复
7楼
这个我不清楚,在百度里搜索一下,应该可以找见
回复
8楼
对于半地下水池,可否按考虑满水状态下的承载力极限(闭水试验时)或正常使用情况的裂缝控制进行计算配筋,毕竟闭水试验时间较短,若按裂缝控制,配筋会较承载力控制计算的大很多。
或者可否在分次试水过程中,逐步在池外回填土?
回复
9楼
基本同意8楼的做法:
1、闭水试验时,按满水状态进行承载能力极限状态计算;
但是应该计算运行水位+200的水位进行“池内有水,池外无土”的工况进行裂缝控制
2、不同意“在分次试水过程中,逐步在池外回填土?”的做法
回复
10楼
回答的比较详细啊!最好还是把规范看哈兹。。
看还有没有什么可以借鉴!
回复
11楼
"运行水位+200的水位下的有水无土"什么情况下会发生呢?是经验公式吗?
回复