过负荷被炸的电表
nanhu006
nanhu006 Lv.12
2011年06月10日 09:35:44
只看楼主

电表是20A结果用电负荷达50A电表废了,还好没伤到人,不知为何有这么大的威力。最近没时间关注贴子,没想到大家也是不理解,还有那么多的质疑,更新照片,拆开后发现确实是电流线圈烧坏,不是我搞坏的。事后问过保安,当时的声音确实很大,电房在他们的值班室边上,他们在外乘凉都吓了一跳。电表的保护是不到位,20A的电表上端是100A的开关。用户端是63A的开关,用户装修后改成茶馆,自己私改了开关容量,80%的负荷是空调,就是这次空调开多了才成了这样子。

忘带相机,只能用手机拍,不是很清楚清见谅。

[ 本帖最后由 nanhu006 于 2011-6-16 08:26 编辑 ]

DSC00239.JPG


DSC00240.JPG


DSC00241.JPG


图像0046.jpg


图像0045.jpg

免费打赏
dongge6666
2011年06月13日 11:57:52
22楼
人为损坏的哈。查查原因。
回复
pks210
2011年06月13日 12:14:35
23楼
人为所致,未见任何异常》》》》》
回复
tangaizhi123
2011年06月13日 12:38:40
24楼
没见过流烧坏痕迹,正如楼上所说,是人为破坏的吧
回复
毛建旭
2011年06月13日 13:38:16
25楼
我怎么看也不像是烧坏的啊
回复
凌乱阳光
2011年06月13日 15:00:13
26楼
参观学习了
回复
洞察深厚
2011年06月13日 16:02:23
27楼
各位大师们好像一致认同是外力破坏的,非过流造成的。哈哈哈
回复
yxy800921
2011年06月13日 16:38:24
28楼
爱护公物呀,鄙视砸表的人。哈哈......
回复
xuxinhua2008
2011年06月13日 17:36:56
29楼
即使是过负荷,也不会爆炸。唬谁呢?
回复
lucaslu
2011年06月13日 18:11:50
30楼
明显没有烧灼痕迹~

就算是过负荷的话,难道空开会没反应?
回复
xu.u.u
2011年06月13日 19:20:29
31楼
被人砸坏的,烧坏的痕迹都没有!
回复

相关推荐