提问:喷涂、喷漆车间对配电柜的要求?
a57074826
a57074826 Lv.3
2011年06月10日 08:53:52
只看楼主

提问:喷涂、喷漆车间对配电柜的要求,因为这个地方粉尘比较大,可不可以用普通的动力柜非标箱?还是要用安全型或防爆型。有没有明确的区分与规定!大家给个意见或标准,谢谢!

提问:喷涂、喷漆车间对配电柜的要求,因为这个地方粉尘比较大,可不可以用普通的动力柜非标箱?
还是要用安全型或防爆型。有没有明确的区分与规定!
大家给个意见或标准,谢谢!
免费打赏
a57074826
2011年06月10日 09:04:38
2楼
高手在哪里???
回复
dylan3940
2011年06月10日 10:28:46
3楼
你说啥?都没看懂
回复
whatr
2011年06月10日 13:13:17
4楼
喷漆至少是火灾危险区的21区
油漆蒸气是否会爆炸,楼猪要研究,如果会爆,喷漆室2区,柜子放外面,也可能是2区。

并且比较脏的那种,还要搞防尘。

不过防爆的柜子自身就能防尘了。
回复
lingxuct
2011年06月10日 15:23:01
5楼
喷涂、喷漆车间严禁放配电柜!那里是易燃易爆场所,配电柜又做不到防爆的!
回复
jy21ci
2011年06月10日 16:18:49
6楼
我常见到的是把配电柜放在喷漆房外面比较远的位置。柜体是普通材质做的,没啥特别的。
回复
hyr201012
2011年06月10日 21:46:54
7楼
配电应该远离喷涂车间,应该做好接地等电位保护,喷涂车间,应该是使用静电喷涂!设计应该多去实地考察,这样设计出来的东西才合情合理!
回复
wjj114
2011年06月11日 12:00:18
8楼
我们这全用防爆安全型的。远离喷涂、喷漆车间。还是安全第一
回复
lingxuct
2011年06月11日 13:02:20
9楼
请问楼上,哪儿有“防爆配电柜”买?

为什么不把配电柜放在非防爆区,一定要放到易燃易爆区域?
回复

相关推荐