地库上下两层均是人防,上层水坑设置问题
也不行
也不行 Lv.8
2011年06月10日 00:25:21
只看楼主

上下两层均是人防,首层水坑挂在二层顶板上,首层水坑平时战时都使用,因为是挂着的,水坑有效水深非常有限,坑深1m,去除建筑面层,结构板厚,能利用的坑深只用0.55m,请问怎么该选择水泵。

上下两层均是人防,首层水坑挂在二层顶板上,首层水坑平时战时都使用,因为是挂着的,水坑有效水深非常有限,坑深1m,去除建筑面层,结构板厚,能利用的坑深只用0.55m,请问怎么该选择水泵。
免费打赏
ll704648
2011年06月11日 17:32:57
2楼
“首层水坑挂在二层的顶板上”,应该是二层的水坑挂在首层的顶板上吧;如首层、二层均有水坑,那二层看考虑采用自然排水,直接由二层水坑底部开孔接排水管道(要符合人防要求)引到首层水坑,在首层水坑采用强排水处理就好了。
回复
rinckey.521
2011年06月11日 19:59:51
3楼
统一楼上,用排水管引至下-2F,设置集水坑排出即可
回复
葱爆羊肉
2011年06月11日 21:58:15
4楼
应当分2种情况看,1、如果-1层的集水井不在口部范围内,而相对应的-2层集水井也不在口部范围内,则可以取消-1的集水井,改为设防爆地漏将水引至-2层,然后再机械排除;
2、如果-1层的集水井在口部内,而与对应-2层的集水井不在同一人防防护单元内,则-1层的集水井必须考虑单独排水。
回复
rjx9999
2011年06月13日 10:30:26
5楼

这个可取……
回复
jianhua1110
2011年06月13日 17:37:20
6楼


此举更为妥当。
应结合实际情况,尽量简化系统设计,减少集水井设置。
回复
huzhufei
2011年06月14日 15:07:00
7楼
前辈分析很全面啊
回复
wangshuq
2011年06月15日 16:46:54
8楼
引用:
原帖由 ll704648 于 2011-6-11 17:32 发表
“首层水坑挂在二层的顶板上”,应该是二层的水坑挂在首层的顶板上吧;如首层、二层均有水坑,那二层看考虑采用自然排水,直接由二层水坑底部开孔接排水管道(要符合人防要求)引到首层水坑,在首层水坑采用强排水处 ...
这个可取……
回复
也不行
2011年08月21日 16:33:13
9楼

想问问您,-1层和-2层不是同一个人防分区,-1层的集水井不在口部范围内,而相对应的-2层集水井也不在口部范围内,规范 6.3.9 的要求是:设有多个防护单元的防空地下室,当需设置生活污水集水池时,应按每个防护单元单独设置。那是不是可以这么考虑,洗消水箱、生活水箱间的水可以通过设置防爆地漏排至-2层,干厕的废水则必须在-1层的集水井通过机械排除。
回复
i春江花月夜i
2017年02月26日 11:30:33
10楼
上下层单独设置
回复
lichangan1000
2017年03月17日 13:44:03
12楼
上下不是一个防护单元,不能互串!!!
回复

相关推荐

APP内打开