室外庭院灯是否都要做重复接地?
hqc1978
hqc1978 Lv.2
2006年05月12日 11:41:59
只看楼主

我在做道路亮化设计时,采用TN-S系统,在配电柜处做总接地,每一回路的路灯和庭院灯的接地都和配电柜总接地相连,所以路灯及庭院灯的基础就没有做接极。请问这样符合规范吗?有必要每个路灯和庭院灯都再单独做接地极吗?请各位多多指点?

我在做道路亮化设计时,采用TN-S系统,在配电柜处做总接地,每一回路的路灯和庭院灯的接地都和配电柜总接地相连,所以路灯及庭院灯的基础就没有做接极。请问这样符合规范吗?有必要每个路灯和庭院灯都再单独做接地极吗?请各位多多指点?
免费打赏
liufengjian2008
2006年05月12日 12:24:57
2楼
可以采用总的接地啊,每一回路的路灯和庭院灯的接地都和配电柜总接地相连,没有必要每个路灯和庭院灯都再单独做接地极,这方法可以呀 。
回复
zh_yingyu
2006年05月12日 12:40:53
3楼
不是每个庭院灯都需要做接地。而是每隔大约50m需要对PE线进线重复接地,每处的接地电阻不大于10欧姆
回复
hqc1978
2006年05月12日 14:05:24
4楼
谢谢3楼,这个规定有没有具体的明文规定?
回复
huanghesheng
2006年05月12日 22:41:07
5楼
采用TN-S系统,路灯处没有必要再做接地极,若采用TT系统,则路灯处需再做接地极;建议采用TT系统+漏电保护。
回复
love520123
2006年05月13日 12:48:53
6楼
做不做问题多不大~~~~~
回复