庭院灯、地灯为什么用5芯电缆?
wuguoying111
2008年03月20日 13:46:27
只看楼主

我在小区庭院照明设计图中看到庭院灯、地灯、草坪灯等均使用的5芯电缆,为什么?是否应该用3芯电缆(火线、零线、地线)?

我在小区庭院照明设计图中看到庭院灯、地灯、草坪灯等均使用的5芯电缆,为什么?是否应该用3芯电缆(火线、零线、地线)?
免费打赏
lunc606
2008年03月21日 15:26:55
2楼

不明白
回复
wangyeyin
2008年03月21日 20:55:19
3楼
我也搞不懂,顶了,
回复
dalianchuanbo
2008年06月23日 17:00:50
4楼
L1,L2,L3 三相抽取,所以5芯电缆
回复
taowei629
2008年06月23日 20:03:43
5楼

请问是不是厂区一般用5芯多啊?厂区可以用3芯电缆吗?每回路1相加N,PE?
回复
zsyooo
2008年06月24日 00:34:32
6楼
多路控制吧!可以分别控制。
回复
c283434618
2008年06月24日 08:57:01
7楼
采用三项供电,可以查看道路照明设计标准
回复
ljz-11
2008年06月24日 10:00:09
8楼
可用用三芯供电
五芯有两种情况:\
1.三回路:零线地线都共用
2.两回路:地线共用零线相线分开(个人一般采用此方法)
回复
ljz-11
2008年06月24日 10:01:39
9楼
可用用三芯供电
五芯有两种情况:\
1.三回路:零线地线都共用
2.两回路:地线共用零线相线分开(个人一般采用此方法)
回复
kukuspace
2008年06月25日 16:33:53
10楼
就象室内为了三相平衡一样啊.L1L2L3每相带一部分灯具.PE,N共用就5根了啊
回复
洛学
2008年06月25日 17:19:24
11楼
有时候用三相配电:如果路灯功率相同,第一套灯接A相,第二套接B相,第三套接C相依次类推,三相平衡
但是路灯最好做成TT系统,如采用TN-S一灯故障,故障电压会传递给其他灯具