【请教】6千乏的电容配4平米的线,够不?
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2011年06月09日 22:04:15
只看楼主

如题,求解

如题,求解
免费打赏
yujunzhilian
2011年06月10日 09:07:42
2楼
足够了,四平方线可以过二十A电流了。
具体电容电流怎么计算,我不详说,你可以在论坛里找一下,很多的。
回复
huaxin518-gyb
2011年06月10日 10:00:00
3楼
6千乏的电容计算电流就8.66A,用4平方线足够了。想节约成本的话,用2.5平方线。
回复
rk5707
2011年06月10日 10:32:38
4楼
楼上两位说的很对!
回复
欢快的
2011年06月10日 13:25:38
5楼
没有电压怎么算出来的电流?
回复
yys_333
2011年06月10日 14:05:26
6楼
三相6千乏的电容计算电流就9.11A,9.11A*1.5=13.6A用4平方线。单相6千乏的电容计算电流就27A,27A*1.5=40.5A,用10平方线
回复
wxdchgs
2011年06月10日 14:30:09
7楼

应是按0.4KV计算得出的8.66A吧
回复
liaoqing01a
2011年06月11日 03:09:24
8楼
6千乏的容量应该是低压的吧,按照6000/400/1.732=8.66A,4平方的线足够了
回复
踏雪
2011年06月11日 10:36:58
9楼
学习了 1.732是什么?
回复
caihaifeng90
2011年06月11日 15:16:59
10楼
2.5平方的都够了。。
回复
loyal7
2011年06月11日 22:37:35
11楼
单相的那就不够喽
回复