混凝土梁与楼板阴角出现大量裂缝
yuanantao0891
2011年06月09日 20:48:56
来自于建筑施工
只看楼主

施工时间在冬季,温度在0度左右。出现这么多的裂缝,不清楚是什么原因,请知者赐教。

施工时间在冬季,温度在0度左右。出现这么多的裂缝,不清楚是什么原因,请知者赐教。

DSC02818.jpg


DSC02824.jpg


DSC02825.jpg

免费打赏
qin.jq
2011年06月09日 21:14:34
2楼
这个裂缝是何时发现的?拆模以后就有吗?
我试着分析,请参考:
原因1、砼漏振或者振捣不密实,梁的部位砼沉降,此部位裂缝常见。
原因2、砼受冻,板产生膨胀(不是冷缩,部分水变成冰),梁没有受冻,产生伸缩缝。
自己估计原因2,原因1一般出现在剪力墙部位。
回复
scljc2010
2011年06月10日 13:56:42
3楼
砼漏振或者振捣不密实,梁的部位砼沉降,此部位裂缝常见
回复
yjf-2001
2011年06月10日 16:41:20
4楼
认同楼上几位的分析。
此种裂缝如何处理?
回复
wuwei_2045
2011年06月10日 17:53:21
5楼
从第一张图片看,砼梁表皮有脱落,是不是由于脱模过早造成的?
至于裂缝,若脱模过早,上部有施工荷载,会不会产生这样的裂缝?
高人来分析分析。。。
回复
woyaofendou000
2011年06月11日 12:09:45
6楼
楼主 你这种情况是砼浇筑之后多长时间出现的问题啊!
回复
sbcjjb
2011年06月11日 12:38:22
7楼
回复
gdhz369
2011年06月11日 13:24:31
8楼
在浇砼时有没有采用保温措施,砼受冻,板产生膨胀(部分水变成冰),梁产生伸缩。估计是这样造成的,处理,打开灌浆。
回复
zhouchang2007
2011年06月11日 20:18:47
9楼
砼梁表皮有脱落,不是裂缝
回复
jiegouturen
2011年06月11日 23:50:23
10楼
认同楼上几位的分析
回复
天地不言
2011年06月12日 10:18:30
11楼
施工时拆模顺序出了问题,要么时间没把握好。振捣失败的可能性比较小。
回复