百级手术室得一个问题
hywq1815
hywq1815 Lv.2
2006年05月12日 10:56:36
只看楼主

我不知道大家得空调处理方式是不是这样得,就是新风处理到室内状态点得等焓线上,然后和室内回风混和,混和后得风处理到送风点得等湿线上,我现在一个工程百级要自采新风,我计算出冷量50多,不知道大家百级计算处理得冷量一般有多大

我不知道大家得空调处理方式是不是这样得,就是新风处理到室内状态点得等焓线上,然后和室内回风混和,混和后得风处理到送风点得等湿线上,我现在一个工程百级要自采新风,我计算出冷量50多,不知道大家百级计算处理得冷量一般有多大
免费打赏
deathgod007
2006年05月13日 09:03:43
2楼
冷量50多??
请楼主具体说清楚点,要不很难回答你啊
回复
hywq1815
2006年05月14日 16:22:03
3楼
基本的处理过程就是这样了,不知道蓝星同志说的具体是什么,就是40平的百级手术室,地点是在福建
回复
vincent_nk
2006年05月14日 17:39:17
4楼

你的表达有问题啊
什么叫处理到室内状态点的等焓线上?等焓线好长的!
应该是等焓线与相对湿度95%的交点
还有一点,混合后处理到送风点的等湿线上?等湿线也不短的
直接处理到送风状态点不就完了?
估计你计算有问题,自采新风又不是全新风,按照一次回风的处理,焓差取50,冷量也就在20多
回复
vincent_nk
2006年05月14日 17:45:21
5楼

呵呵,建议不要称呼同志
回复
hywq1815
2006年05月15日 10:01:52
6楼
我晕,可能是我以为大家都理解我的意思吧,呵呵,你能明白就好
回复
liuyi4156@co163
2006年06月28日 17:22:41
7楼
你采用的是一次回风,50KW差不多,太浪费,建议采用二次回风节能。