请教:空调水管的变径问题
bendan4527
bendan4527 Lv.2
2011年06月09日 19:31:43
来自于中央空调
只看楼主

请教一下:空调供回水管变径为什么要用偏心的变径?为什么不能用同心的,还有偏心变径是底平还是上平呢?

请教一下:空调供回水管变径为什么要用偏心的变径?为什么不能用同心的,还有偏心变径是底平还是上平呢?
免费打赏
imummyi
2011年06月09日 20:04:43
2楼
有这个说法吗?
回复
panzhengxiongwj
2011年06月10日 00:09:38
3楼
无所谓,都可以。做施工的老师傅会比较纠结这个问题。你直接否定他们就可以了
回复
chenjue1986
2011年06月10日 10:42:46
4楼
偏心变径主要是水泵入水口采用,目的是防止气堵,上平的方式。一般的管道连接变径没有这个必要
回复
yuan_toxic
2011年06月10日 10:45:53
5楼
主要是防止变径的时候,大头那里会有气堵。
对于水管来将,偏心大小头的话,平的那面向上;对于蒸汽管道或者空压管道,平的向下。
回复
zhaobingge
2011年06月10日 14:13:42
6楼
做偏心变径是为了防止变径处积气,单镀锌钢管管件很少有偏心变径,一般焊管变径会做成偏心的,顶平
回复
yutao.121
2011年06月27日 09:21:10
7楼
主要是防止变径的时候,大头那里会有气堵,一般水泵处才考虑,施工师傅很难注意到,及时注意到也做不好,遇到这种情况直接否定发就ok了
回复