如题,GGD配电柜能放下两个1600A的框架开关吗?一般多大的开关时,GGD配电柜就只能放一个了?期待高手给予解答!先谢谢了!比如说大于1250A的开关时,就只能一个开关柜放一个1250A的框架开关了了![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2011-6-9 17:31 编辑 ]

如题,GGD配电柜能放下两个1600A的框架开关吗?

一般多大的开关时,GGD配电柜就只能放一个了?期待高手给予解答!先谢谢了!

比如说大于1250A的开关时,就只能一个开关柜放一个1250A的框架开关了了!

[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2011-6-9 17:31 编辑 ]
免费打赏
dylan3940
2011年06月09日 20:01:11
2楼
双层放置?????????不行吗
回复
whatr
2011年06月10日 07:41:35
3楼
GGD 的600厚 800宽 2200高

肯定能放下。
回复
99xiong2008
2011年06月10日 07:56:07
4楼
谢谢楼上的! 有配电柜制作厂家的朋友们吗?出来说句话呀!
回复
huaxin518-gyb
2011年06月10日 10:05:39
5楼
800宽的柜子上下排肯定没问题,现在的元件集成度很高,1600A的框架外形并不像以前的DW15那样蠢笨。
回复
shier_12
2011年06月10日 11:22:37
6楼
1600A的放得下但是安全距离达不到要求
回复
hsa8
2011年06月10日 11:57:09
7楼
这个要看你选用的那个厂家的,施耐德的完全可以的,
回复
hn572200
2011年06月10日 14:26:46
8楼
没问题的,两个3200都可以,关键不是断路器,而是排能不能走
回复
sunywater
2011年06月10日 15:18:09
9楼
标准GGD放下两台1600A的框架是没有问题的,2000A的两台放一起我做过,西门子8PT和施耐德B柜都可以放三台框架的,做这个的时候主要考虑的是断路器散热和铜母线排搭接问题,安全距离和结构的承重能力都是很好解决的
回复
wqsabb
2011年06月11日 15:56:03
10楼
标准GGD放下两台1600A的框架可以啊 宽度增加 啊 怎么会有这么简单的问题
回复
lennie1219
2011年06月11日 16:40:30
11楼
只要不是DW17-1600抽屉式的,做800宽600深是没问题的,断路器上下各装1个。
回复