想问一下 双电源分级的问题
dannyyxc@co163
Lv.2
2006年05月12日 10:22:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
想问一下 双电源分级的问题 pc级代表什么 还有什么等级power center MCC= MOTOR CONTROL CENTER ???这是什么意思?
想问一下 双电源分级的问题 pc级代表什么 还有什么等级
power center
MCC= MOTOR CONTROL CENTER ???
这是什么意思?
免费打赏
zhanghuining
2006年05月12日 11:13:36
2楼
power center
MCC= MOTOR CONTROL CENTER
回复
leedreamfly
2006年05月12日 11:16:14
3楼
楼上的老大不要乱说……
回复
mmhwe
2006年05月12日 11:29:03
4楼
有相关帖子,去看看吧
回复
dannyyxc@co163
2006年05月12日 12:28:04
5楼
哪里有相关帖子??
回复
zh_yingyu
2006年05月12日 12:50:33
6楼
2楼的真是乱说!
双电源转换开关分PC级和CB级两种。两者的工作原理不同,具体可以参考《你选用那种ATS(双电源转换开关)》的帖子。
回复
相关推荐
建筑电气——几种双电源配置方案
电气资料库
2022-05-17 10:25:12
什么是双电源供电双电源供电原理
供配电技术
2022-01-18 10:43:14
ATS双电源开关的选型及应用
供配电技术
2021-08-13 15:05:25
双电源系统如何选择工作模式?
电气工程原创版块
2021-03-13 21:07:59
【实用干货】三种双电源的配置方案!
供配电技术
2020-11-25 10:36:13
三种双电源的配置方案(实用干货)
电气工程原创版块
2020-11-20 11:06:52
电气设计必知三种双电源配置方案
电气工程原创版块
2020-11-18 14:53:59
图文详解:三种双电源配置方案
供配电技术
2020-11-16 13:51:00
请问各位大神"向重要负荷供电的双电源回路,不应同杆架设" 是哪个标准规范要求的?
输变电工程
2020-11-13 10:26:59
双电源自动切换电路原理图
电气资料库
2020-11-05 13:45:27
双电源供电与双回路供电的区别是什么?
电气资料库
2020-08-27 14:25:15
双电源供电与双回路供电的区别是什么?别再傻傻分不清了!
供配电技术
2020-08-25 13:24:16
双电源转换开关中PC级和CB级的区别及选用要点
工业自动化
2020-08-24 13:48:06
双电源自动转换开关分PC级和CB级,两者如何区分?又该怎么选用?
成套电气设备
2020-08-19 14:46:30
数据中心双电源供电,包括ups吗?
供配电技术
2020-08-16 16:59:44
PC级双电源切换开关需要加断路器吗
供配电技术
2020-07-22 15:32:22
双电源自动切换开关的CB级和PC级的选型,值得收藏学习!
断路器
2020-07-16 14:17:50
小区公共用电双电源首末端切换问题
照明工程
2020-06-02 15:43:08
PC级消防型双电源需要消防联动吗
建筑问答
2020-05-26 10:14:46
双电源低压系统进线断路器和母联断路器到底用4极开关还是3极开关,看看审查办的老同志怎么说!
供配电技术
2020-04-28 18:20:06
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开