有一16层住宅有一个防烟楼梯间另设一个电梯行吗?通则中以电梯为主要垂直交通不(宜)少于两台,住宅规范12层以上不(应)少于2台,高规中每层1500平方米以内,可设一个消防电梯。那么对与上述的16层住宅设一个电梯行吗?在线等答复,谢谢各位大虾
有一16层住宅有一个防烟楼梯间另设一个电梯行吗?通则中以电梯为主要垂直交通不(宜)少于两台,住宅规范12层以上不(应)少于2台,高规中每层1500平方米以内,可设一个消防电梯。那么对与上述的16层住宅设一个电梯行吗?在线等答复,谢谢各位大虾
12楼
不可以的
回复
13楼
必须设两部电梯.楼4讲解得非常正确
回复
14楼
4楼完全正确,补充一点,12~18层单元式可设计一部电梯兼消防电梯,但单元中间必须加连廊,高规讲得很清楚.
回复
15楼
"每层面积不超过650平方,不超过8户,可以设一部电梯,但要达到消防电梯的要求"
这是指可设一个出口!
回复
16楼
四楼说得有些地方不准确,我这里谈一下自己的观点。
住宅规范里 4.1.7 十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯,这条新住宅规范里,没有保留。只有在高规里说到消防电梯设置数量,新高规6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500平米时,应设1台,6.3.2.2 当大于1500平米,不大于4500平米时,应设2台,-------。我觉的这个应该很好理解了吧,面积确定设置数量,消防电梯可以兼做客梯,这不用多说,只要满足消防电梯要求就可以。还有这条 6.3.3.1条消防电梯宜分别设置在不同的防火分区内,这条也会影响你设置电梯的数量,面积太大,那就要增加防火分区,那就要增加消防电梯。
我得观点,欢迎大家讨论
回复
17楼
我见过单元式的17层单元式设计一部电梯兼消防电梯,但单元中间不是每层都加连廊总共只有两层有连廊!!
回复
18楼
应设2台电梯,其中一台为消防电梯
回复
19楼
应设2台电梯
回复
20楼
一梯两户的房型叫做塔式的吗?
这种情况肯定要设两部电梯:11层以上都要设两部电梯,没什么商量!有的单元式住宅是每单元设一部,但是就一栋楼房来讲可以满足两部的要求!要求要设连廊。
回复
21楼
我觉得四楼回答得很具体,详细请楼主参阅<住宅建筑规范>
回复