2楼
FFU加回风管,什么意思?
回复
3楼
那样,回风效果好吗?
回复
4楼
FFU方便啊,直接安装在室内,自循环就可以达到净化要求,不需要设置回风夹墙。
回复
5楼
晕,FFU干吗要加回风管啊?
只要给他一个大回风区(或叫送风静压箱)即可。
置于吊顶下的和空气自净器的一种用法完全一样了。
钱多的花不完吗?用更专业的方式花掉会更好。
回复
6楼
FFU一般都用在1000级或以上,也有特别情况用在10000级,比如房间面积较小或空间有限无法用正常的系统来达到净化要求,但你又想在FFU后面接回风管道这是为什么呢?有点搞不懂了,你这回风管是从哪接到FFU上来的?要是回车间内的风你完全可以从回风柱回上来就行了,不需要另外加管,要是新风的话也没必要接到FFU上来,因为FFU的余压一般只有30-50PA,所以你接风管会影响他的送风量,也就影响了你的净化效果
回复
7楼
个别情况,加了有好处:
一、吊顶上需做防尘及防结露处理,成本大大;
二、可以减低热(冷)损失;
三、降低检修维护人员工作量(到车间上头还需要穿得严严密密,是好难做事的。)
不过,小系统可以,大系统,风管太多,也是巨大成本,不太合适。
回复
8楼
几米的硬管连接,损耗的不大,可以忽略。
回复
9楼
如果要加回风管有优势,那么就不必要用FFU了。
个人对此持反对意见。
回复
10楼
楼主问完后似乎就没出现过,搞不好你们回答的跟他想知道的都没什么关系。
这属于问问题没章法。
回复
11楼
呵呵,我也都没有接触过FFU,连问题都不懂得问。以后我做的时候一定抓紧各位好好问问才行。
回复