【求教】关于过负荷试验的电流控制问题
dztc250
dztc250 Lv.2
2011年06月09日 11:00:31
来自于继电保护
只看楼主

我们单位用的保护是北京德威特和万利达的,在做过负荷试验时,电流加到定值电流为什么不按定规定的时间跳闸(报警)呢?是不是电流加的方法不对?

我们单位用的保护是北京德威特和万利达的,在做过负荷试验时,电流加到定值电流为什么不按定规定的时间跳闸(报警)呢?
是不是电流加的方法不对?
免费打赏
yaoguizhong213
2011年06月09日 22:19:29
2楼
看看你的时限定值是不是选择对了?还有,看看是不是过时限和反时限混了?
回复
lingxuct
2011年06月10日 15:48:50
3楼
做试验就是防止它不跳或早跳,看设置的定值是否不对,不跳就往小调,以自己试验的值为准!!!
回复
dztc250
2011年06月10日 18:53:01
4楼

定值是反时限的,当电流加大很多以后,就会在比定值设定的时限跳闸早。
回复
冬天的雨
2011年06月11日 00:19:00
5楼
加A(0°)B(120°)C(-120°)三相电流,先给1.2倍额定电流以上然后降至额定电流,再升至1.2倍额定电流以上,经延时后动作值为过负荷动作值

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-6-11 00:29 编辑 ]
回复
y502x
2011年06月11日 10:01:19
6楼
区管说明的是是正解。如果不能正确动作,就得检查保护定值是否对,保护器是否有问题。
回复
ahdkdq
2011年06月13日 11:10:40
7楼
安徽广力集团旗下公司:电科电气自动化仪表有限公司是省级"高新技术企业",主营生产:双电源转换开关(ATS),浪涌保护器,数显电力仪表,控制与保护开关,合肥电气火灾监控系统等;高压元件系列:高压真空断路器,合肥微机综保装置等.

公司积极引进国内外先进技术和科学管理经验,为各行业提供技术先进、性能稳定、安全可靠的配电产品。长期开发研究生产:合肥电力数显仪表,合肥浪涌保护器,合肥微机综保装置,合肥电气火灾监控等。长期注重科技队伍的建设,拥有中高级职称的技术人员占公司总人数的35.5%,大专以上文化员工占公司总人数的70%以上。公司重视产品质量,视产品质量为企业的生命。公司拥有先进的生产技术装备和测试手段,建立了完整的质量保证体系和完善的售后服务队伍,公司已通过ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。