各位同行大家好:比如有一个住宅户内多联机空调系统,比如是一拖四。(一个室外机,四台室内机)这个时候室内机的供电就有两种情况了:1:电源线一端连接室内机,一端连接户内配电箱断路器。2:电源线一端连接室内机,一端连接室外机。然后室外机放一路线和户内配电箱断路器连接。咨询一下,这两种方案的供电有什么优缺点?个人觉得1:户内配电箱回路数量肯定不一样,第一种方案需要给室内机预留四个回路,室外机预留一个回路,共计5哥回路。第二种方案户内配电箱
各位同行大家好:
比如有一个住宅户内多联机空调系统,比如是一拖四。(一个室外机,四台室内机)
这个时候室内机的供电就有两种情况了:
1:电源线一端连接室内机,一端连接户内配电箱断路器。
2:电源线一端连接室内机,一端连接室外机。然后室外机放一路线和户内配电箱断路器连接。
咨询一下,这两种方案的供电有什么优缺点?
个人觉得
1:户内配电箱回路数量肯定不一样,第一种方案需要给室内机预留四个回路,室外机预留一个回路,共计5哥回路。第二种方案户内配电箱
只需要给室内机预留一个回路即可。
至于控制方面,不知道具体有什么优缺点,还请各位讨论。谢谢
12楼
但从技术上来说(不考虑经济因素)
两种做法都是可以的
内外机之间有通讯联系,如果内机失电,那么外机自然也停止运行
回复
13楼
第一种方案属独立配电,单台室内机电源与其它不相关,供电可靠性高,第二种方案一台开关控制五台机器(室内机和室外机)开关配电容量较大,但是节省开关数量。
建议楼主从室内机和室外机的运行要求上考虑配电。如室内机和室外内不要求一定要同时起停,用第一种配电方案更可靠。反之,可选第二方案。
回复
14楼
7楼正解,施工中也常用此法,既安全有经济。
回复
15楼
第二个方案好些!
回复
16楼
必须是户内机接户内电源,户外机接专用电源,这样便于供电安全和管理。户内机电源设置常开开关,在检修季均要断电检查。强电和控制线一定要穿管分开布设,别像分体空调机样的安装,那样很不规范,而且不是工程施工的专业做法,是糊弄老百姓的,只是中国所有企业在家用机市场这样做了,大家都是得过且过,专业规范做法不费多少时间和资金,看看中国的安装质量,可想而知。
回复
17楼
变频多联机一般对通讯的要求很高,如果任意一台内机掉电,外机就会不工作. 当然,不排除其它做法.
另外,"1.电源线和控制线被包裹在一起,电源线的电磁辐射会对控制线有干扰;",厂家严格要求通讯线与电源线分开走管,干扰是个大问题,很多现场机器控制指令失效或控制死机都是干扰造成的. 与现场走线有关系,还与厂家控制器的EMC有关.
回复
18楼
回复
19楼
建议采用第二种方式。第一种采用时,需使系统内的室内机在一个回路内。如不在一个回路内,突然断电,电磁阀无法正常恢复
回复
20楼
EEV一般在得电后都会做一次复位处理(软件处理)
回复
21楼
赞同7#楼建议
回复