各位同行大家好:
比如有一个住宅户内多联机空调系统,比如是一拖四。(一个室外机,四台室内机)
这个时候室内机的供电就有两种情况了:
1:电源线一端连接室内机,一端连接户内配电箱断路器。
2:电源线一端连接室内机,一端连接室外机。然后室外机放一路线和户内配电箱断路器连接。
咨询一下,这两种方案的供电有什么优缺点?
个人觉得
1:户内配电箱回路数量肯定不一样,第一种方案需要给室内机预留四个回路,室外机预留一个回路,共计5哥回路。第二种方案户内配电箱
只需要给室内机预留一个回路即可。
至于控制方面,不知道具体有什么优缺点,还请各位讨论。谢谢
2楼
看一下你的机器的控制要求,当内机断电时,外机的反映是什么?第二种好点,可靠性高点!
回复
3楼
我个人认为这两种方式都是可以的,没有好坏之分,关键是在配的时候电容量够就没有问题。
回复
4楼
建议采用第二种方式。第一种采用时,需使系统内的室内机在一个回路内。如不在一个回路内,突然断电,电磁阀无法正常恢复
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
从供电角度讲,两种方法都可用。但大金公司曾给我一个建议,就是室内机尽量是独立供电,不从室外机接出电源线,尤其是大型的商用系统,更应该避免这种做法。他给出的解释是,室内外机的连接管束已经包括了冷媒气管、冷媒液管、控制线,它们被保温材料紧密地包裹在一起。如果再增加电源线,有两点不利:1.电源线和控制线被包裹在一起,电源线的电磁辐射会对控制线有干扰;2.电源线从室外机引入,可能会造成电源线过长,存在衰减,不如就近引电源到室内机。我不是电气专业人员,对此我无发言权,希望该厂商的建议对你有帮助。
回复
8楼
要看机组是什么情况,现在市场上应该还有四台定頻机组合起来的外机,其实就是四台分体机,如果是这样,那就和普通的分体机一样接线就好;如果是变频一拖多系统,那么分开供电比较好,一个是楼上兄弟的说法,第二个,你也省些成本不是?
回复
9楼
室内机要统一供电才能保证外机的正常开启。为什么非要四个回路一根线不行吗?
回复
10楼
7楼正解!第二种配电方法为较优解:第二种方案节省成本,而且室内机要统一供电才能保证外机的正常开启,安全性较好
回复
11楼
有没有更加有说服力的解释,从那几个方面比较?