最近在做一电站施工图,还没做过有压隧洞的衬砌,没看到那本书上讲这方面的书呢?麻烦有这方面的,给予指导,谢谢了
最近在做一电站施工图,还没做过有压隧洞的衬砌,没看到那本书上讲这方面的书呢?麻烦有这方面的,给予指导,谢谢了
2楼
我也没做过指挥顶顶
回复
3楼
有压隧洞:有的是正压,有的是负压。我估计你问的是水工隧洞吧,除了围岩压力,一般要还要考虑动水压力,如接近发电厂房部分还有水击压力,如是消能部分或泄流部分则要考虑到高速水流的问题(流速越大对衬砌的平整度要求越高,我遇到过一个工程泄洪洞流速很高,专家验收要求突起或裂缝超过2mm的都要处理掉。看水力学消能有关的书籍或水工隧洞计算手册、规范等。
[
本帖最后由 micky0621 于 2011-6-10 14:29 编辑 ]
回复
4楼
2mm的都要处理掉 够抵得了
回复
5楼
水力计算,看水力学就可以了。结构计算的话有一本
回复
6楼
《灌区建筑物的水力计算与结构计算》中国水利水电出版社 熊启均 编著 上面有个实例